账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 1780|回复: 13

[求助] 室外消防用水量正好是25L/s,那消防负荷是3级还是2级?

[复制链接]
     
发表于 2025-5-30 17:00:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
求助各位大佬,现在有个幼儿园项目,正好室外消防用水量是25,那按规范上”室外消防用水量大于25L/s的其他公共建筑“,是没有大于,那消防负荷属于3级负荷了?

我印象中又有哪里说过,规范里面的大于就是大于等于,不懂是不是记错了。
     
发表于 2025-5-30 18:05:20 | 显示全部楼层
大于25L/S,消防设备负荷等级不低于二级。
     
发表于 2025-5-30 18:40:03 | 显示全部楼层
大于才算,没说等于也算,
     
发表于 2025-6-3 08:13:37 | 显示全部楼层
不可能大于就是大于等于的,这么说的人肯定脑子不好使
     
发表于 2025-6-3 08:46:22 | 显示全部楼层
       楼主确实记混了。坛子里曾经讨论过的是语言表述中,“XX以上”,是包含“XX”的。大于是一种数学表述,肯定不包含等于。
     
 楼主| 发表于 2025-6-3 10:43:36 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2025-6-3 08:46
楼主确实记混了。坛子里曾经讨论过的是语言表述中,“XX以上”,是包含“XX”的。大于是一种数学表 ...

原来如此,谢谢!
     
发表于 2025-6-3 10:57:27 | 显示全部楼层
可以按照三级负荷设计
     
发表于 2025-6-3 13:22:47 | 显示全部楼层
本帖最后由 liuex 于 2025-6-3 13:25 编辑

我觉得跨专业的规范间衔接上确实有问题:
1、根据GB50974-2014 3.3.2条:
建筑物室外消火栓设计流量不应小于表3.3.2的规定。

表3.3.2 建筑物室外消火栓设计流量,表格里根据耐火等级、建筑类别、建筑体积来确定室外消火栓流量,从15、20、25、30直到45L/s。规范条文使用的是“不应小于”,所以水专业提条件的25L/s,按规范意思其实是大于等于25L/s

2、GB55037-2022 10.1.3-10款:
室外消防用水量大于25L/s的其他公共建筑

可以看出GB50974与GB55037中关于室外消火栓用水量的划分方法并不是完全对应的啊:(1)设计流量等于25L/s,可同时满足50974和55037的三级负荷;(2)设计流量大于25L/s是满足50974的,但是消防负荷就变成最低二级了。
     
 楼主| 发表于 2025-6-4 11:53:41 | 显示全部楼层
liuex 发表于 2025-6-3 13:22
我觉得跨专业的规范间衔接上确实有问题:
1、根据GB50974-2014 3.3.2条:

原来是这样的啊,谢谢!
     
发表于 2025-6-4 15:37:01 | 显示全部楼层
正好做过一个25L/S的 6层楼,当时给做3 级负荷,结果麻烦事也不少,包括消防泵房的备用照明啥的 都不好办,一个审图老师一个看法,弄的头疼。
     
 楼主| 发表于 2025-6-4 16:04:08 | 显示全部楼层
cctv3704 发表于 2025-6-4 15:37
正好做过一个25L/S的 6层楼,当时给做3 级负荷,结果麻烦事也不少,包括消防泵房的备用照明啥的 都不好办, ...

是啊,还有稀奇古怪的条文要考虑
     
发表于 2025-6-4 17:17:32 | 显示全部楼层
因规范界定模糊,关于这个“25L/s”之争由来已久。对于不同项目,消防负荷到底定为二级还是三级,笔者认为不能一概而论。对于幼儿园这类公共建筑,将消防负荷粗略的定为三级负荷有失妥当。若该园设置有自动喷淋泵、消火栓泵等消防设备,一旦停电或者遭遇火灾时,因无备用电源(应急柴发电机组等)保障,该园所设置的消防报警及联动系统岂不是摆设。一旦造成人员伤亡,经济损失,倒查设计图纸,到时设计人员又如何面对困境。笔者认为,消防无小事,既不可过度设计,也不能不设计。另补充《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014中第6.1.10条供楼主参考。“当室内临时高压消防给水系统仅采用稳压泵稳压,且为室外消火栓设计流量大于20L/s的建筑和建筑高度大于54m的住宅时,消防水泵的供电或备用动力应符合下列要求:
    1 消防水泵应按一级负荷要求供电,当不能满足一级负荷要求供电时应采用柴油发电机组作备用动力;
    2 工业建筑备用泵宜采用柴油机消防水泵。”笔者意见可能与其余层主不同,仅作讨论。
     
发表于 2025-6-5 09:56:52 | 显示全部楼层
大于是大于等于?你自己都说服不了你自己吧
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则