账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 837|回复: 8

[求助] 杂散电流问题

  [复制链接]
     
发表于 2025-6-4 16:48:16 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
14D504单台变压器TN-S示例图中,代号1和9要求采用电缆穿保护管敷设,目的是防止杂散电流。改为其他材质后这个杂散电流是如何产生的?
截图202564163712.png
     
发表于 2025-6-4 17:49:04 | 显示全部楼层
这里应该指的是采用镀锌扁钢会有杂散电流吧
     
 楼主| 发表于 2025-6-4 17:52:52 | 显示全部楼层
无本之末 发表于 2025-6-4 17:49
这里应该指的是采用镀锌扁钢会有杂散电流吧

用镀锌扁钢怎么产生的杂散电流?中性线电流有多个路径回到中性点?能画个图吗?
     
发表于 2025-6-4 18:31:48 | 显示全部楼层
hbsjzsjy 发表于 2025-6-4 17:52
用镀锌扁钢怎么产生的杂散电流?中性线电流有多个路径回到中性点?能画个图吗? ...

不是常规的杂散电流回到中性点的事情。镀锌扁钢会将接地干线的电流通过非正常路径(扁钢自身各个位置都可能)引入大地,也是杂散电流,最终会对接地网进行电化学腐蚀
     
 楼主| 发表于 2025-6-5 09:03:39 | 显示全部楼层
无本之末 发表于 2025-6-4 18:31
不是常规的杂散电流回到中性点的事情。镀锌扁钢会将接地干线的电流通过非正常路径(扁钢自身各个位置都可 ...

您所说的接地干线电流是指故障电流吧?r这个所谓的“杂散电流”不是经常发生的,是否考虑电化学腐蚀有待商榷。我理解的杂散电流应该是正常运行时通过非正常途径在导体间流动的电流。
     
发表于 2025-6-5 09:36:55 | 显示全部楼层
又是什么吗杂散电流,其实根本没有必要,接地点很近。反正我看的现场都是扁钢直接招呼
     
发表于 2025-6-5 10:53:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 dqaq 于 2025-6-5 10:58 编辑

      实话说啊,杂散电流这种问题,完全靠语言论证是行不通的,必须技术建模。
      就楼主这个问题,语言能说得通的,恐怕只有一点,两句话:
      1、长期杂散电流肯定有。TN-C-S系统,重复接地会导致长期杂散电流回流变压器;其他系统,每根PE导体上也有微量的杂散电流,汇集起来也可能有一定量值。
      2、直接地埋扁钢,扁钢本身可能因杂散电流电化学腐蚀。

点评

谢谢!  发表于 2025-6-5 11:16
     
 楼主| 发表于 2025-6-5 11:17:24 | 显示全部楼层
无本之末 发表于 2025-6-4 18:31
不是常规的杂散电流回到中性点的事情。镀锌扁钢会将接地干线的电流通过非正常路径(扁钢自身各个位置都可 ...

正常的泄漏电流也算杂散电流,谢谢!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则