请问各位大佬,政府投资的标准厂房电气设计范围是怎样的?是否只需考虑公共楼梯照明,地下室电梯配电,以及消防,变压器也只考虑以上部分。建成后,厂房内大空间由使用方自行报装变压器,已完工的室外道路因工艺配电再开挖恢复?工艺用电系统室外管道变压器费用由使用方自费建设?
     
发表于 2025-6-9 10:06:05 | 显示全部楼层
如果没有明确具体哪个行业,可以只做公共部分,但是要预留后期扩容通道,施工完再开挖不可取
     
发表于 2025-6-12 16:33:31 | 显示全部楼层
kuaiing 发表于 2025-6-9 10:06
如果没有明确具体哪个行业,可以只做公共部分,但是要预留后期扩容通道,施工完再开挖不可取 ...

那么室外管线就需要按穿保护管敷设了,变压器也需要预留用电量不是
     
发表于 2025-6-12 16:54:28 | 显示全部楼层
      政府投资的标准厂房,都是根据当地产业优势或发展规划,有一定产业定向性的,多建在开发区。所以并不是完全无法预估。地块详规有相应的指标。
      所以设计还得做。站所和管网必须明确,供电电源电压等级、变电所位置和站房、变压器台数和容量等也应该有,是否实施或更改是另外回事。
      这些要求,在设计任务书里面应该明确的。