账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 1001|回复: 7

[问题探讨] 24V应急照明线路可以与消防报警线路共用线槽吗?

[复制链接]
     
发表于 2025-6-18 12:57:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问:24V应急照明线路可以与消防报警线路(报警总线、24V电源线)共用线槽吗?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2025-6-18 14:50:39 | 显示全部楼层
都属于24V,都是直流,应该可以。
     
发表于 2025-6-18 16:04:21 | 显示全部楼层
专家会要求加隔板
     
发表于 2025-6-18 17:41:23 | 显示全部楼层
14X505-1中P72页表格中有表示,可以同管(同一线槽不加隔板),规范只讲不同电压等级不可同一保护管。
发表于 2025-6-19 08:47:23 | 显示全部楼层
原来标准是36V,以后标准是48V,都要加隔板
     
发表于 2025-6-19 10:36:14 | 显示全部楼层
同一电压等级应当是可以的。但这里同一电压等级很多人理解不同,有人认为同样是特低压(50V以下)就可以。有人认为24V,36V,48V都是不同电压等级。不能放在一起,即使放在一起也需要隔板隔离,总之众说纷纭。
     
发表于 2025-6-19 10:55:05 | 显示全部楼层
      不管规范,只从工程合理性角度看,两个完全不同的系统,其线缆共槽敷设,应该加隔板。这对今后的运维管理,真的很重要。别老是省省省,省得都让人吐酸水了那点钱对一个土建项目来说,比蚊子腿还细。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2025-6-26 18:40:09 | 显示全部楼层
应急照明是DC36V吧,消防报警线路是DC24V。应该可以公用线槽吧,都是在消防的时候来运作的,当然正常市电失电后也要点亮应急照明。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则