账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 418|回复: 1

[规范条文] 民标中13.7.条

[复制链接]
     
发表于 2025-7-8 13:56:50 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如题:13.7.3 消防设备供电负荷等级应符合本标准附录A民用建筑中各类建筑物的主要用电负荷分级的规定。这个句话是不是可以理解成消防设备负荷等级不低于非消防负荷等级。08版民规中特指的是体育场、剧场、交通建筑,民标中调整了位置,是不是就不代表特指了。

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2025-7-9 08:27:04 | 显示全部楼层
一般情况下可以这么理解,但还有很多情况下非消防负荷等级高于消防负荷等级的,如医疗建筑的手术部、放射科、检验科中重要的大型医疗检查及治疗设备、数据中心、ICU、血液病房、烧伤病房等均为特级负荷
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则