账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 924|回复: 19

[问题探讨] 建筑在防火分区内隔出防火单元

[复制链接]
     
发表于 2025-7-10 14:06:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
地下车库设置充电桩区域,在防火分区内隔出了一个防火单元,防火单元内的消防配电需要独立设置吗
发表于 2025-7-10 14:19:54 | 显示全部楼层
配电按防火分区考虑
     
发表于 2025-7-10 14:23:44 | 显示全部楼层
话说这种情况下这个防火分区以及内部防火单元的疏散你们是怎么做的啊,刚被审了一个项目,简直灾难,不上可变方向的疏散指示灯简直无法表达明白。
发表于 2025-7-10 14:51:27 | 显示全部楼层
不需要 按防火分区即可
     
发表于 2025-7-10 16:17:34 | 显示全部楼层
polophoto 发表于 2025-7-10 14:23
话说这种情况下这个防火分区以及内部防火单元的疏散你们是怎么做的啊,刚被审了一个项目,简直灾难,不上可 ...

感觉看建筑疏散走道就好了,花里胡哨的在消防这块感觉不实用。 很麻烦的话可能是建筑做的不太明确。我记得有个规范要求地下室应有明确的疏散路径,不宜多种选择
     
 楼主| 发表于 2025-7-10 19:14:35 | 显示全部楼层

好的谢谢树总
     
发表于 2025-7-10 19:53:11 | 显示全部楼层
      防火单元的划分,感觉主要是限制火灾范围。而防火分区的划分,不仅是为了限制火灾的范围,还规定了与逃生、灭火等一系列相关系统的协同范围。防火分区的配电系统之所以需要独立,主要跟后者有关。所以个人认为,防火单元的配电没必要独立。

      防火单元没有自己专门的疏散规划,都是按所在防火分区原有的疏散规划逃生。只是如果因加设防火分隔阻碍了原有的疏散通道,需作出补救。
     
发表于 2025-7-11 09:38:23 | 显示全部楼层
本帖最后由 x01oct 于 2025-7-11 09:42 编辑
polophoto 发表于 2025-7-10 14:23
话说这种情况下这个防火分区以及内部防火单元的疏散你们是怎么做的啊,刚被审了一个项目,简直灾难,不上可 ...

不会吧,防火单元之间的门是联通门,不是疏散门,上什么可变方向的灯??
我这里审图明确要求不能用可变方向的灯
     
发表于 2025-7-11 09:41:04 | 显示全部楼层
防火单元从来就是一个伪命题,只有充电这本GB/T51313里有。。。。
     
发表于 2025-7-11 09:44:35 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2025-7-11 09:38
不会吧,防火单元之间的门是联通门,不是防火门,上什么可变方向的灯??
我这里审图明确要求不能用可变 ...

我这边建筑画的是防火门,分了防火单元,疏散路线有点变化,每个单元都要有两个口;可能各地要求不太一样
     
发表于 2025-7-11 09:55:45 | 显示全部楼层
本帖最后由 dqaq 于 2025-7-11 10:02 编辑
x01oct 发表于 2025-7-11 09:41
防火单元从来就是一个伪命题,只有充电这本GB/T51313里有。。。。

       对。其他标准及条文解释中,防火单元更多是以一种语文意义出现的。
       防火分区是根据建筑结构的特性划分的,是基于建筑本身性质的一种空间划分。
       防火单元是根据建筑空间的实际使用功能性质划分的,跟建筑本身特性无太大关联。比如车库,如果没有电车充电桩,完全不必划分。
     
发表于 2025-7-11 10:01:28 | 显示全部楼层
其实对于车库来说防火单元大概率不影响人员疏散。防火单元是针对车的。
     
发表于 2025-7-11 10:04:54 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2025-7-11 09:38
不会吧,防火单元之间的门是联通门,不是疏散门,上什么可变方向的灯??
我这里审图明确要求不能用可变方 ...

防护单元着火以后,这里面的疏散还真就不好表达;你得通过联通门出去吧;防护单元内部如果又有这个防火分区的一个疏散门,那防护单元着火了,是不是防护单元的卷帘得降下来,是不是防护单元本身就不让进入了?而且根据防护单元在防火分区内的实际分布情况,又会有好几种情况。防护单元这个概念简直太飘忽了,有电动车的区域单独做防火分区不好么,防护单元……
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2025-7-11 10:06:33 | 显示全部楼层
DDou 发表于 2025-7-11 09:44
我这边建筑画的是防火门,分了防火单元,疏散路线有点变化,每个单元都要有两个口;可能各地要求不太一样 ...

必须有变化啊,而且不太好表达;我也是最近刚碰上要求做可变方向的,可变方向这种东西不是科幻作品里才有么?
     
发表于 2025-7-11 10:11:26 | 显示全部楼层
我觉得可以让建筑画出疏散线路,按建筑的疏散线路做指示灯。正常一个防火分区从中间往两个疏散门疏散,指示灯也是这样做,如果一个疏散线路上着火了,那这个疏散线路的指示灯再改变指示方向吗?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则