账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 594|回复: 9

[问题探讨] 电缆选型电压降

[复制链接]
     
发表于 2025-7-17 15:17:34 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
电缆长距离选型时,电压降规范按5%,设计院按3%,是否浪费?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2025-7-17 15:26:22 | 显示全部楼层
       这种问题,实在是有点“刻薄”。电缆规格又不是连续的,死卡5%?
       就算能卡死5%,但实际做到的是3%,浪不浪费,还看你出发点。技术上其他因素如短路保护灵敏性等不说了,就说钱。电缆粗点,电阻小点,损耗不就小了吗?损耗小,不仅电费少,电缆寿命还会延长,不都是省钱嘛!
     
发表于 2025-7-17 15:33:31 | 显示全部楼层
      各地方政府都是有最低工资的法定要求的。老板招聘你的时候,给了你最低工资两倍的薪水,然后说招你来公司有浪费,你会怎么怼?
     
发表于 2025-7-18 09:21:30 | 显示全部楼层
规范是最低要求而不是标准答案
     
发表于 2025-7-18 11:36:43 | 显示全部楼层
先看看你的末端负载什么设备,正常工作电压是什么情况,再说前面的长距离电缆
     
发表于 2025-7-18 11:59:26 | 显示全部楼层
假如采用瞬动作为接地故障保护,灵敏度要求更苛刻。
发表于 2025-7-21 08:19:22 | 显示全部楼层
设计院剩余的2%是留给变压器到低压柜的压降
     
发表于 2025-7-21 08:22:55 | 显示全部楼层
电压降3%?你算算灵敏度,9成是不满足的,怎么破?
     
发表于 2025-7-21 08:39:50 | 显示全部楼层
      楼主的问题,技术上看还有个概念错误。5%应该是末端电压偏差的限值,不是电缆电压损失的限值。前后两者有因果关系,但不是一回事。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则