账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 13774|回复: 15

是否要做火灾自动报警

[复制链接]
发表于 2007-12-12 14:32:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
规范上说,耐火等级为二级,总建筑面积大于50平米,但不超过1000平米的地下丙、丁类生产车间及地下物品库房要做火灾自动报警。那地上的就不用做的吗?
发表于 2007-12-12 15:08:02 | 显示全部楼层

回复:是否要做火灾自动报警

<P>火警规范:工业建筑二级保护对象</P>
<P>1.丙类生产厂房;<BR>2.建筑面积大于50平方米,但不超过1000平方米的丙类物品库房;<BR>3.总建筑面积大于50平方米,但不超过1000平方米的地下丙、丁类生产车间及地下物品库房;</P>
<P>1说的是丙类生产厂房,不论多大都得设计,</P>
<P>2说的是丙类物品库房,正对库房而言,而且存放物品为丙类</P>
<P>3明显是针对地下部分做出的规定</P>
<P>对于厂房我觉通常都是设计的,许多规范没要求的场所可以由设计人员把握的。厂房的产品和设备都是比较贵重的,一旦起火,损失可不仅仅是当初投入的那些资金。</P>
<P>记得06年,深圳的长虹厂房着火就是火警系统起了作用,不然损失更大,但当初他们还反对做火警系统。</P>
     
发表于 2007-12-12 19:14:31 | 显示全部楼层

回复:是否要做火灾自动报警

WO斑说的很有条理,以后我也学着点。
     
发表于 2007-12-12 21:49:16 | 显示全部楼层

回复:是否要做火灾自动报警

可惜我做过好多工业厂房,都是只有报警系统,没有自动灭火系统的
发表于 2007-12-13 01:33:49 | 显示全部楼层

回复:是否要做火灾自动报警

<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷 亚亚</B></FONT> 在(<I>2007-12-12 14:32:56</I>)的发言<BR>规范上说,<FONT color=#6f2bd5>耐火等级为二级</FONT>,总建筑面积大于50平米,但不超过1000平米的地下丙、丁类生产车间及地下物品库房要做火灾自动报警。那地上的就不用做的吗?</DIV>
<P><BR>这里提醒楼主有一处误读:此处规范中的二级是指被保护对象的保护级别为二级,而不是楼主理解的建筑物<FONT color=#6f2bd5>耐火等级为二级</FONT>。即:一个是要你按照这个要求做(要达到的目标),你说的是说建筑物本身具备的耐火条件(已知条件),不一样的。</P>
<P>感觉我们的设计者读规范时往往有一种习惯,会很自然的续写条款。规范某条的正说,我们常常不自觉的就反之。。。。。。前些日子有一贴关于高规35层以上住宅设报警的讨论我还记忆深刻,不少人理直气壮的说高规规定35层以下不设报警。我身边类似的事例很多的。我认为,其实规范的规定都是明确的,一般没有需要我们推断的内容。<BR></P>
     
发表于 2007-12-13 01:45:04 | 显示全部楼层

回复:是否要做火灾自动报警

<DIV class=quote>以下是引用 <B>lvvyv</B></FONT> 在(<I>2007-12-13 1:33:49</I>)的发言<BR>
<BR></P></DIV>
<P><BR><BR>哈哈哈哈,高规未规定100米以下的住宅一定做报警,对吧?</P>
<P>这个楼主说的条文是报警规范里的吗?</P>
发表于 2007-12-13 15:28:44 | 显示全部楼层

回复:是否要做火灾自动报警

嘿,冷班,住宅不以50米、100米为分级标准,而是以层数8层、9~19层、19层以上等。[em105][em105][em105]
     
发表于 2007-12-13 18:07:28 | 显示全部楼层

回复:是否要做火灾自动报警

<P>楼上的,我知道你说的意思,这个是住宅的分类,我们不谈这个。</P>
<P>我问的是:“这里提醒楼主有一处误读:此处规范中的二级是指被保护对象的保护级别为二级,而不是楼主理解的建筑物<FONT color=#6f2bd5>耐火等级为二级</FONT>。即:一个是要你按照这个要求做(要达到的目标),你说的是说建筑物本身具备的耐火条件(已知条件),不一样的。”</P>
<P>这什么意思?你怎么理解这个二级的?楼主在说厂房,怎么你说起住宅来了?</P>
发表于 2007-12-13 18:46:46 | 显示全部楼层

回复:是否要做火灾自动报警

<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2007-12-13 1:45:04</I>)的发言<BR>
<P><BR><BR>哈哈哈哈,高规未规定100米以下的住宅一定做报警,对吧?</P>
<P>这个楼主说的条文是报警规范里的吗?</P></DIV><BR>住宅设计规范的。<BR>
发表于 2007-12-13 20:03:04 | 显示全部楼层

回复:是否要做火灾自动报警

<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2007-12-13 18:07:28</I>)的发言<BR>
<P>这什么意思?你怎么理解这个二级的?楼主在说厂房,怎么你说起住宅来了?</P></DIV>
<P>楼主的问题<STRONG>wosuwoxing</STRONG><FONT color=#000000>在1楼已经说得非常清楚了。(火灾报警规范,二级保护对象,工业建筑。。。)</FONT></P>
<P><FONT color=#000000><FONT color=#000000>我跟贴只是提醒楼主此处的二级是<STRONG>二级保护对象,</STRONG><FONT color=#000000>而非</FONT></FONT><FONT color=#000000><STRONG>耐火等级为二级</STRONG>。我举住宅的例子是说设计人员读规范时的一种习惯,而且是不太好的习惯。</FONT><BR><BR></FONT></P>
发表于 2007-12-13 20:07:34 | 显示全部楼层

回复:是否要做火灾自动报警

<DIV class=quote>以下是引用 <B>pilifeng</B></FONT> 在(<I>2007-12-13 18:46:46</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2007-12-13 1:45:04</I>)的发言<BR>
<P><BR><BR>哈哈哈哈,高规未规定100米以下的住宅一定做报警,对吧?</P>
<P>这个楼主说的条文是报警规范里的吗?</P></DIV><BR><STRONG>住宅设计规范的。</STRONG><BR></DIV>拜托,看清楚规范,动动脑子。<BR><BR>
     
发表于 2007-12-13 20:49:29 | 显示全部楼层

回复:是否要做火灾自动报警

<DIV class=quote>以下是引用 <B>lvvyv</B></FONT> 在(<I>2007-12-13 20:07:34</I>)的发言<BR>
<BR><BR></DIV>
<P><BR><BR>晕,大家都是一样的看规范的。</P>
<P>所谓:众人拾材火焰高,多交流,可以更好的理解规范。</P>
<P>我明白他的意思,他说的是住宅建筑规范,在规范中约束,35层以上要求做自报,理由就是100米为限的。</P>
     
发表于 2007-12-13 20:59:16 | 显示全部楼层

回复:是否要做火灾自动报警

<DIV class=quote>以下是引用 <B>lvvyv</B></FONT> 在(<I>2007-12-13 20:03:04</I>)的发言<BR>
</FONT><BR><BR></FONT></P></DIV>
<P><BR>美女,楼主说的是耐火等级二级,WO斑说的是保护等级二级,二者没有什么冲突和联系吧?</P>
<P>或者你有别的意思?</P>
<P>哦,你的意思是WO斑和楼主说的二级没有关系?<BR></P>
发表于 2007-12-13 22:27:59 | 显示全部楼层

<BR><BR></DIV><BR>伤自尊了,一时疏忽啊,我的错误!<BR>
     
发表于 2007-12-16 00:50:31 | 显示全部楼层

回复:是否要做火灾自动报警

<P>楼上的很谦虚啊。</P>
<P>你错什么了?</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则