账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 521|回复: 10

[问题探讨] 红外对射是否可以代替普通烟感?

[复制链接]
发表于 2025-7-30 10:23:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
层高8米,裸顶。美观考虑,是否可以用用红外对射,代替烟感?谢谢
发表于 2025-7-30 14:59:01 | 显示全部楼层
可以,一组不行
     
发表于 2025-7-30 16:44:18 | 显示全部楼层
8米高,红外对射不一定比探测器美观
     
发表于 2025-7-30 16:50:01 | 显示全部楼层
我有个项目就是这么干的,没人提出问题。一个大开间的钢结构商业项目
 楼主| 发表于 2025-7-30 20:27:16 | 显示全部楼层
kuaiing 发表于 2025-7-30 16:44
8米高,红外对射不一定比探测器美观

梁很复杂,高。增加很多烟感。
 楼主| 发表于 2025-7-30 20:28:20 | 显示全部楼层

请教树总,为啥一组不行?
     
发表于 2025-7-31 09:48:44 | 显示全部楼层
yingying20 发表于 2025-7-30 20:28
请教树总,为啥一组不行?

那你放一个烟感不是也不行吗,达不到保护范围啊,看火灾自动报警设计规范啊,里面有设置原则
     
发表于 2025-7-31 10:32:23 | 显示全部楼层
鸡蛋不要放在一个篮子里原则
发表于 2025-7-31 10:46:39 | 显示全部楼层
yingying20 发表于 2025-7-30 20:28
请教树总,为啥一组不行?

如果有联动要求,必须两个独立的信号
     
发表于 2025-8-6 09:13:45 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2025-7-31 10:46
如果有联动要求,必须两个独立的信号

柱子上还有手动报警按钮,消火栓按钮?
     
发表于 2025-8-6 09:33:55 | 显示全部楼层
我也补充一点,如果是工厂环境的话,除非厂房高度大于12米,否则不推荐使用红外对射代替普通烟感,因为工厂环境下其他专业的管道、桥架及未来工厂可能的改造都有可能导致红外对射直接白瞎(这不光是设计的问题,还有施工时候出什么效果那真的是没保准儿),为了少出点变更还是老实布探头吧
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则