账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 349|回复: 2

[问题探讨] 腐蚀环境下应急照明线路穿管怎么处理?

[复制链接]
     
发表于 2025-8-5 15:56:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
车间存在强碱和氯气,
一、按《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)10.1.10条:消防配电线路应满足火灾时连续供电的需要。明敷时(包括敷设在吊顶内),应穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护,金属导管或封闭式金属槽盒应采取防火保护措施。

二、按HG-T 20666-1999化工企业腐蚀环境电力设计规程,腐蚀环境应采用塑料穿线管,不宜采用绝缘电线穿钢管的方式。如果采用金属管应该热镀锌保护。难道采用热镀锌管喷涂防火涂料?
三、腐蚀环境下的应急照明线路应该怎么敷设?请化工方面的相关的专家解说一二。
     
发表于 2025-8-5 16:21:38 | 显示全部楼层
穿热镀锌钢管就可以了
     
发表于 2025-8-5 16:59:12 | 显示全部楼层
我做过的项目都是热镀锌钢管刷/喷防火涂料,问题是热浸镀锌和热镀锌是有区别的,JDG管也叫热镀锌钢管,现在设计都直接说明用SC管
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则