账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 157|回复: 6

[求助] 丙类仓库是否需要设置火灾自动报警

[复制链接]
     
发表于 前天 10:55 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
丙类饲草库,总建筑面积3000平,一层,两个防火分区分别为1500平。给排水专业设置干式自动喷淋系统,电气专业是否应设置火灾自动报警系统?
     
发表于 前天 11:09 | 显示全部楼层
看总图呗就这一个库房,其他都是圈舍那就不设,做个手报,消火栓按钮,干式消火栓联动控制完事了
发表于 前天 11:31 | 显示全部楼层
本身丙类库房就要设置了,何况还是干式喷淋
     
发表于 前天 11:40 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2025-8-28 11:31
本身丙类库房就要设置了,何况还是干式喷淋

本身丙类库房就要设置了

按GB55037-2022--8.3.1-14,不是高层的丙类仓库才需要设的吗?
发表于 前天 14:05 | 显示全部楼层
890214 发表于 2025-8-28 11:40
本身丙类库房就要设置了

按GB55037-2022--8.3.1-14,不是高层的丙类仓库才需要设的吗?

按GB50016第8.4.1第2条(那个答疑时说,就是丙类)
     
发表于 昨天 00:05 | 显示全部楼层
长距离供电电压降线缆和开关问题
     
发表于 昨天 12:05 | 显示全部楼层
lylvice 发表于 2025-8-28 11:09
看总图呗就这一个库房,其他都是圈舍那就不设,做个手报,消火栓按钮,干式消火栓联动控制完事了 ...

看总图呗就这一个库房,其他都是圈舍那就不设,做个手报,消火栓按钮,干式消火栓联动控制完事了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则