[求助] 变配电室低压柜出线可以直接给除湿机组控制箱供电吗?

[复制链接]
     
发表于 昨天 16:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
变配电室低压柜出线可以直接给除湿机组控制箱供电吗?如题,不需要中间在加一个配电柜吗?
发表于 昨天 16:39 | 显示全部楼层
容量大的,当然可以直接供电
     
发表于 昨天 19:26 | 显示全部楼层
楼主是想说的是配电级数吧?
一般来说,除湿机控制箱内会有微断,但微断的短路分断能力有限,常为4.5kA或6kA,  在控制箱内 加装熔断器即可; 中间不用 再加一个配电柜。