账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 30146|回复: 50

[原创]小小插座大学问

  [复制链接]
发表于 2007-12-18 16:45:37 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 144pt; mso-char-indent-count: 9.0"><STRONG>小小插座大学问</STRONG></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 144pt; mso-char-indent-count: 9.0"><FONT face=黑体><STRONG><FONT face=黑体>   </FONT></STRONG>冯志文  <o:p></o:p></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 94.5pt; mso-char-indent-count: 9.0"><FONT face=黑体>陕西省建筑设计研究院有限责任公司   710003</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT face=黑体>  </FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%">[摘<FONT face=黑体> 要] 参考国内外各种现行设计规范、标准和技术措施的规定,结合我国实际情况和作者本人在设计创作过程中的直接和间接经验,提出了在民用建筑中(特别是居住建筑内)设置电源插座的一些具体看法。一则作为笔者的学习和设计经验总结,二则可供同行参考。</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">[关键词]<FONT face=黑体>   电源插座 设置数量 安装高度 选用布置 供电回路<o:p></o:p></FONT></P><BR><BR> 200712268533669.pdf (501 Bytes, 下载次数: 152)

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 asi 在 2007-12-26 8:53:41 编辑过」</div>
     
发表于 2007-12-18 16:50:31 | 显示全部楼层

回复:[原创]小小插座大学问

东西多哈。感谢支持本论坛。
发表于 2007-12-18 17:51:42 | 显示全部楼层

回复:[原创]小小插座大学问

冯工,您真是多产啊,呵呵,一下把自己的东西发了好几个!
 楼主| 发表于 2007-12-19 09:17:49 | 显示全部楼层

回复:[原创]小小插座大学问

<DIV class=quote>以下是引用 <B>pilifeng</B></FONT> 在(<I>2007-12-18 17:51:42</I>)的发言<BR>冯工,您真是多产啊,呵呵,一下把自己的东西发了好几个!</DIV>
<P><BR><BR>感谢关注,</P>
<P>以前写的东西,都发表过了,希望对弟兄们有所帮助或启发</P>
发表于 2007-12-19 09:31:08 | 显示全部楼层

回复:[原创]小小插座大学问

大家都要这样啊,好东西大家要拿出来分享哟
发表于 2007-12-19 09:31:14 | 显示全部楼层

回复:[原创]小小插座大学问

<P>真是多谢了 已经下了两篇文章了 </P>
     
发表于 2007-12-19 09:40:03 | 显示全部楼层

回复:[原创]小小插座大学问

<P>看了这个文章,看的出在设计中,你很细心。</P>
<P>感谢分项你的想法。</P>
 楼主| 发表于 2007-12-19 16:45:06 | 显示全部楼层

回复:[原创]小小插座大学问

<DIV class=quote>以下是引用 <B>东海龙王</B></FONT> 在(<I>2007-12-19 9:40:03</I>)的发言<BR>
<P>看了这个文章,看的出在设计中,你很细心。</P>
<P>感谢分项你的想法。</P></DIV>
<P>谢谢!<BR>兄弟对图面也要求较高,设计的很辛苦,别人老找我校对图,</P>
<P>所以我觉得虽然很累,但很值!!</P>
<P><BR> </P>
     
发表于 2007-12-19 19:44:26 | 显示全部楼层

回复:[原创]小小插座大学问

<P>冯工,从文章看得出你很用心,但感觉你没有跳出现有对插座的认识,6MM2铜芯线如果供厨房几个插座接线可能会比较困难。</P>
<P>另外《工业与民用配电设计手册》第三版第927页则认为2区内在设30mA漏电保护时可以安装插座,即浴盆外沿以外,距离淋浴头不小于0.6米范围)。这段有矛盾,浴盆外0.6米是3区,而非2区.</P>
<P>以上观点供参考,不妥之处,请谅解。</P>
     
发表于 2007-12-20 08:01:16 | 显示全部楼层

回复:[原创]小小插座大学问

<DIV class=quote>以下是引用 <B>秋石</B></FONT> 在(<I>2007-12-19 19:44:26</I>)的发言<BR>
</P></DIV><BR>浴室插座还有个高度问题。高出2.25米亦不在2区。<BR>
     
发表于 2007-12-20 08:54:38 | 显示全部楼层

回复:[原创]小小插座大学问

潮湿场所(浴室)应选用剩余动作电流为10mA;一般型(无延时)的剩余电流保护装置
 楼主| 发表于 2007-12-20 11:45:23 | 显示全部楼层

<P><BR>非常感谢关注!</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%">原文为“<FONT face=黑体 size=4>极个别</FONT><FONT color=#ff0000>特殊回路</FONT>(例如使用电炊具较多的厨房专用回路)可以采用<st1:chmetcnv w:st="on" UnitName="mm" SourceValue="6" HasSpace="False" Negative="False" NumberType="1" TCSC="0">6mm</st1:chmetcnv><SUP>2</SUP>的铜芯塑料线。”</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%">原文为</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-char-indent-count: 2.0">“需要特别强调的是卫生间的电热水器插座在<FONT color=#000000>设有30mA漏电保护开关的前提下</FONT>应安装在距卫生间地面不低于1.8米(需装设防溅盒),同时依“民规”第<st1:chsdate w:st="on" Year="1899" Month="12" Day="30" IsLunarDate="False" IsROCDate="False">14.8.2</st1:chsdate>.9条,距离淋浴头不小于1.2米,距离浴盆外沿不小于0.6的范围内(另外《工业与民用配电设计手册》第三版第927页则认为2区内在设30mA漏电保护时可以安装插座,即浴盆外沿以外,距离淋浴头不小于0.6米范围);对于成套淋浴间,在距成套淋浴间门口0.6米范围内不得有任何插座。”</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-char-indent-count: 2.0"> </P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 asi 在 2007-12-20 11:54:15 编辑过」</div>
发表于 2007-12-20 12:00:14 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2007-12-20 12:05:30 | 显示全部楼层

回复:[原创]小小插座大学问

<DIV class=quote>以下是引用 <B>治学以诚</B></FONT> 在(<I>2007-12-20 12:00:14</I>)的发言<BR>
<P>感谢无私分享,插座布置与家俱布置的矛盾问题,不好解决。</P>
<P>规范规定的潮湿场所,2.25米,有点太高了,</P>
<P>好多年前,刚工作,卫生间我是坚持不设插座的。也做了不少小区,结果是一片怨骂声。</P>
<P>再前几年,我是2。25米,有点太高了,一般人都有借助凳子插拨插头。</P>
<P>这几年我是找个角落,主要是躲开喷头。装高全是1。8米了。</P></DIV>
<P><BR>呵呵呵</P>
<P>如果空间允许,<FONT color=#ff0000>最好</FONT>设的稍远点,高度稍低点,安全又方便</P>
<P><BR> </P>
发表于 2007-12-21 09:58:47 | 显示全部楼层

回复:[原创]小小插座大学问

龙王,好活跃呀,哪个帖子上都能找到你的名字
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则