账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4574|回复: 0

[分享]导体载流量的计算口诀

[复制链接]
发表于 2007-12-26 10:29:45 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>  <BR>  1、用途:各种导线的载流量(安全电流)通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。导线的载流量与导线的载面有关,也与导线的材料(铝或铜),型号(绝缘线或裸线等),敷设方法(明敷或穿管等)以及环境温度(25度左右或更大)等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。<BR>  10下五,100上二。<BR>  25,35,四三界。<BR>  70,95,两倍半。<BR>  穿管温度,八九折。<BR>  裸线加一半。<BR>  铜线升级算。<BR>  4.说明:口诀是以铝芯绝缘线,明敷在环境温度25度的条件为准。若条件不同,口诀另有说明。绝缘线包括各种型号的橡皮绝缘线或塑料绝缘线。口诀对各种截面的载流量(电流,安)不是直接指出,而是“用截面乘上一定的倍数”,来表示。为此,应当先熟悉导线截面,(平方毫米)的排列:<BR>  11.52.54610162535507O95l20150185......<BR>  生产厂制造铝芯绝缘线的截面积通常从而2.5开始,铜芯绝缘线则从1开始;裸铝线从16开始;裸铜线从10开始。<BR>  ①这口诀指出:铝芯绝缘线载流量,安,可以按截面数的多少倍来计算。口诀中阿拉伯数码表示导线截面(平方毫米),汉字表示倍数。把口诀的截面与倍数关系排列起来便如下:<BR>  ..1016-2535-5070-95120....<BR>  五倍四倍三倍两倍半二倍<BR>  现在再和口诀对照就更清楚了.原来“10下五”是指截面从10以下,载流量都是截面数的五倍。“100上二”(读百上二),是指截面100以上,载流量都是截面数的二倍。截面25与35是四倍和三倍的分界处.这就是“口诀25、35四三界”。而截面70、95则为2.5倍。从上面的排列,可以看出:除10以下及100以上之外,中间的导线截面是每两种规格属同一倍数。<BR>  下面以明敷铝芯绝缘线,环境温度为25度,举例说明:<BR>  【例1】6平方毫米的,按10下五,算得载流量为30安。<BR>  【例2】150平方毫米的,按100上二,算得载流量为300安。<BR>  【例3】70平方毫米的,按70、95两2倍半,算得载流量为175安。<BR>  从上面的排列还可以看出,倍数随截面的增大而减小。在倍数转变的交界处,误差稍大些。比如截面25与35是四倍与三倍的分界处,25属四倍的范围,但靠近向三倍变化的一侧,它按口诀是四倍,即100安。但实际不到四倍(按手册为97安)。而35则相反,按口诀是三倍,即105安,实际是117安。不过这对使用的影响并不大。当然,若能胸中有数,在选择导线截面时,25的不让它满到100安,35的则可以略为超过105安便更准确了。同样,2.5平方毫米的导线位置在五倍的最始(左)端,实际便不止五倍〈最大可达20安以上〉,不过为了减少导线内的电能损耗,通常都不用到这么大,手册中一般也只标12安。<BR>  ②从这以下,口诀便是对条件改变的处理。本句:穿管温度八九折,是指若是穿管敷设(包括槽板等敷设,即导线加有保护套层,不明露的)按①计算后,再打八折(乘0.8)若环境温度超过25度,应按①计算后,再打九折。(乘0.9)。<BR>  关于环境温度,按规定是指夏天最热月的平均最高温度。实际上,温度是变动的,一般情况下,它影响导体载流并不很大。因此,只对某些高温车间或较热地区超过25度较多时,才考虑打折扣。<BR>  还有一种情况是两种条件都改变(穿管又温度较高)。则按①计算后打八折,再打九折。或者简单地一次打七折计算(即0.8×0.9=0.72,约0.7)。这也可以说是穿管温度,八九折的意思。<BR>  例如:(铝芯绝缘线)10平方毫米的,穿管(八折)40安(10×5×0.8=40)<BR>  穿管又高温(七折)35安(1O×5×0.7=35)<BR>  95平方毫米的,穿管(八折)190安(95×2.5×0.8=190)<BR>  高温(九折),214安(95×2.5×0.9=213.8)<BR>  穿管又高温(七折)。166安(95×2.5×0.7=166.3)<BR>  ②对于裸铝线的载流量,口诀指出,裸线加一半,即按①中计算后再加一半(乘l.5)。这是指同样截面的铝芯绝缘线与铝裸线比较,载流量可加大一半。<BR>  【例1】16平方毫米的裸铝线,96安(16×4×1.5=96)。高温,86安(16×4×1.5×0.9=86.4)<BR>  【例2】35平方毫米裸铝线,150安(35×3×1.5=157.5)<BR>  【例3】120平方毫米裸铝线,360安(120×2×1.5=360)<BR>  ③对于铜导线的载流量,口诀指出,铜线升级算。即将铜导线的截面按截面排列顺序提升一级,再按相应的铝线条件计算。<BR>  【例一】35平方的裸铜线25度,升级为50平方毫米,再按50平方毫米裸铝线,25度计算为225安(50×3×1.5)<BR>  【例二】16平方毫米铜绝缘线25度,按25平方毫米铝绝缘的相同条件,计算为100安(25×4)<BR>  【例三】95平方毫米铜绝缘线25度,穿管,按120平方毫米铝绝缘线的相同条件,计算为192安(120×2×0.8)。<BR><a href="http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=427406&amp;topID=98973" target="_blank" >http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=427406&amp;topID=98973</A></P>
<P>偷懒的、想走捷径的快进来--电气计算秘籍!!!!</P>
<P><a href="http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=430040&amp;topID=98973" target="_blank" >http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=430040&amp;topID=98973</A><BR></P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则