账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6891|回复: 7

[讨论]接闪器

[复制链接]
     
发表于 2007-12-26 18:23:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>接闪器,有哪位朋友采用过屋顶的结构内主筋做接闪器的没有?</P>
<P>今天审图,看见了一位。99.6米高的综合楼。</P>
     
发表于 2007-12-27 09:00:58 | 显示全部楼层

回复:[讨论]接闪器

<P>第3.2.1条 第一类防雷建筑物防直击雷的措施,应符合下列要求 </P>
<P>一、应装设独立避雷针或架空避雷线(网),使被保护的建筑物及风帽、放散管等突出屋面的物体均处于接闪器的保护范围内。架空避雷网的网格尺寸不应大于5m×5m或6m×4m。</P>

<P>第3.3.1条 第二类防雷建筑物防直击雷的措施,宜采用装设在建筑物上的避雷网(带)或避雷针或由其混合组成的接闪器。避雷网(带)应按本规范附录二的规定沿屋角、屋脊、屋檐和檐角等易受雷击的部位敷设,并应在整个屋面组成不大于10m×10m或12m×8m的网格。所有避雷针应采用避雷带相互连接。</P>

<P>第3.4.1条 第三类防雷建筑物防直击雷的措施,宜采用装设在建筑物上的避雷网(带)或避雷针或由这两种混合组成的接闪器。避雷网(带)应按本规范附录二的规定沿屋角、屋背、屋檐和檐角等易受雷击的部位敷设。并应在整个屋面组成不大于20m×20m或24m×l6m的网格。 </P>
<P>平屋面的建筑物,当其宽度不大于20m时,可仅沿网边敷设一圈避雷带。</P>
发表于 2007-12-27 09:41:27 | 显示全部楼层

回复:[讨论]接闪器

<P>冰爷,沉寂了许久,我又来了。</P>
<P>暗敷,明敷或利用结构钢筋图集上都有做法,都是对的。</P>
<P>不过多层如果暗敷的话,被雷电击落的砼石块等有从高处坠落砸伤人的隐患。</P>
<P>因此我们的做法是:高层用明装。</P>
<P>多层用暗敷,如果女儿墙抹灰层的厚度小于3cm也可以利用其压顶通筋。</P>
发表于 2007-12-28 00:50:44 | 显示全部楼层

回复:[讨论]接闪器

99年见过一次。一个变电所,那位就利用女儿墙的主筋做接闪器。
     
 楼主| 发表于 2007-12-28 13:10:42 | 显示全部楼层

回复:[讨论]接闪器

<P>我的意思是各位自己有没有做过?</P>
<P>没有做过,有没有见过?</P>
<P>规范是支持结构构件的主筋做防雷装置的,这个没问题,关键是有没有实施的?</P>
     
发表于 2007-12-28 13:27:27 | 显示全部楼层

回复:[讨论]接闪器

呵呵,见过或做过的都是明装
发表于 2007-12-28 14:43:08 | 显示全部楼层

回复:[讨论]接闪器

<P>利用屋面钢筋做接闪器要考虑雷击对屋面防水层的破坏,因此还是敷设人工接闪器为好。</P>
发表于 2007-12-28 17:03:07 | 显示全部楼层

回复:[讨论]接闪器

<P>至少我没有这么做过。</P>
<P>防水层?防水层是在楼板上的,楼板里的避雷带由于位置的原因,其作用通常为泻导电流,不承受直击雷。</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则