账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7332|回复: 7

[讨论]排架结构厂房 接地

[复制链接]
发表于 2007-12-27 11:40:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>建筑高度10米,彩钢金属屋面,仝排架结构厂房.如何做防雷接地?</P>
<P>排架结构厂房基础是分散的是否用扁钢在基础上联成环网?可采用联合接地吗?</P>
<P>利用屋面做接闪器,引下线如何与金属屋面联接?</P>
<P>厂房长度80米,接地接下线间距多少?是否在南北对面两侧引下?</P>
<P>做法应看哪部图集?</P>

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2007-12-27 12:03:18 | 显示全部楼层

回复:[讨论]排架结构厂房 接地

<DIV class=quote>以下是引用 <B>lqwww</B></FONT> 在(<I>2007-12-27 11:40:58</I>)的发言<BR>
<P>建筑高度10米,彩钢金属屋面,仝排架结构厂房.如何做防雷接地?</P>
<P>排架结构厂房基础是分散的是否用扁钢在基础上联成环网?可采用联合接地吗?</P>
<P>利用屋面做接闪器,引下线如何与金属屋面联接?</P>
<P>厂房长度80米,接地接下线间距多少?是否在南北对面两侧引下?</P>
<P>做法应看哪部图集?</P></DIV><BR><BR>老话题。<a href="http://co.163.com/neteaseivp/forum/dirSearch.jsp" target="_blank" >http://co.163.com/neteaseivp/forum/dirSearch.jsp</A><BR> 200712271231510.pdf (501 Bytes, 下载次数: 12)
 楼主| 发表于 2007-12-27 12:29:26 | 显示全部楼层

回复:[讨论]排架结构厂房 接地

<P>这篇文章很好,解答几个问题.</P>
<P>但文中提到是基础是钢柱,而不是仝柱.如果是仝柱应如何做?</P>
<P>是不是排架结构厂房基础是分散的用扁钢在基础上联成环网采用联合接地.</P>
<P>仝柱排架结构厂房基础接地应参见哪个图集?</P>
     
发表于 2007-12-27 12:42:48 | 显示全部楼层

回复:[讨论]排架结构厂房 接地

<P>上下预留接地板,上面和钢结构联通,下面和接地装置联通。</P>
<P>如果是独立基础,可以采用文中的做法。几年前我自己写的总结而已,可能有不足之处。</P>
<P>那些链接的讨论也很多,可以去看看。</P>
 楼主| 发表于 2007-12-27 13:15:17 | 显示全部楼层

回复:[讨论]排架结构厂房 接地

感谢版主
发表于 2007-12-27 15:27:58 | 显示全部楼层

回复:[讨论]排架结构厂房 接地

<P>这类厂房一般属于三类防雷(楼主计算一下)</P>
<P>你说的是独立基础?简单说就象一个个柱子把屋子撑起来,地基无圈梁?</P>
<P>我的做法,采用圆钢两根与每个基础内两根主筋焊接。要知会结构专业。这样做接地效果要好。</P>
<P>防雷:引下线不大于25m(折线距离),设计时按跨距来定。一般对称设置。看防雷规范和图籍</P>
     
发表于 2007-12-29 00:21:26 | 显示全部楼层

回复:[讨论]排架结构厂房 接地

<P>我说两句:</P>
<P>1、建筑高度10米,彩钢金属屋面,仝排架结构厂房.如何做防雷接地?</P>
<P>看看屋面的构造,如果没有覆盖,可以采用金属屋顶做接闪器的,就采用;不行的,就采用避雷带。</P>
<P>2、排架结构厂房基础是分散的是否用扁钢在基础上联成环网?可采用联合接地吗?</P>
<P>你说的是独立基础吗?这样的基础可以不用圈梁拉结,所以要用扁钢连接成环,注意埋深,这是接地装置的做法。</P>
<P>应该可以做成联合接地。</P>
<P>3、利用屋面做接闪器,引下线如何与金属屋面联接?</P>
<P>你的是砼柱,可以采用柱内主筋,然后加搭接件与金属屋面搭焊连通,如果由于钢板的厚度,不宜焊接的,就用铆接。</P>
<P>4、厂房长度80米,接地接下线间距多少?是否在南北对面两侧引下?</P>
<P>是否可以计算该建筑物的防雷等级,然后按照等级,结合柱距安排?防雷规范有建议。</P>
<P>5、做法应看哪部图集?</P>
<P>国标电气图集是乎没有专门的做法,我见过中南地区的标准图集有类似做法。</P>
<P>可能大区域的标准图集会有类似做法,你找找你们地区的标准图集看看。</P>
     
发表于 2007-12-29 12:23:02 | 显示全部楼层

<P>你说的工程我到是深切的接触过,不过还大点。屋顶我采用彩钢板做的防雷,这个有要求</P>
<P>要是在钢板上做避雷带怎么做啊,能放的住吗?</P>
<P>接地我开始是用的你说的联合接地,可后来审图说联合接地截面不够,</P>
<P>我又改成人工接地了</P>

<P>其他同意</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则