账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 15605|回复: 21

[讨论]插座的接地端子要与局部等电位连接吗?

[复制链接]
发表于 2008-1-1 10:56:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>我们当地质监部门,要求插座回路的最后一个插座的接地端子,要与卫生间的局部等电位箱连接。</P>
<P>有规范依据吗?</P>

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2008-1-1 13:55:45 | 显示全部楼层

回复:[讨论]插座的接地端子要与局部等电位连接吗?

<P>卫生间的插座是这样做的。                                                                  </P>
     
发表于 2008-1-1 14:15:44 | 显示全部楼层

回复:[讨论]插座的接地端子要与局部等电位连接吗?

有浴室的卫生间内插座的接地端子,要与该卫生间浴室部分的局部等电位箱连接。注意,一定是浴室。
 楼主| 发表于 2008-1-10 22:38:39 | 显示全部楼层

回复:[讨论]插座的接地端子要与局部等电位连接吗?

问题是插座的接地端子已经接地了,而且用的是与等电位共用的接地系统.有必要再接一次地吗?
     
发表于 2008-1-10 23:15:38 | 显示全部楼层

回复:[讨论]插座的接地端子要与局部等电位连接吗?

<P>这个问题我这么看的:</P>
<P>1、首先,卫生间插座应该独立回路。这个插座要做局部等电位联结的。</P>
<P>2、要是室内插座也要和卫生间局部等电位联结板做连接,应该没有规范依据。</P>
<P>3、如果卫生间的插座和室内插座共回路,那么卫生间插座做局部等电位联结是否满足质监站的要求?</P>
<P>4、最后一个插座要求和卫生间局部等电位联结,那么怎么评定这个插座是这个回路中的最后一个呢?</P>
<P>结论就是:这个要求不合理,我不记得规范有这样的要求了。</P>
<P>楼下的继续说。</P>
     
发表于 2008-1-11 14:12:16 | 显示全部楼层

回复:[讨论]插座的接地端子要与局部等电位连接吗?

<div class="msgheader">QUOTE:</div><div class="msgborder">以下是引用 <b>秋石</b> 在(<i>2008-1-1 14:15:44</i>)的发言<br>有浴室的卫生间内插座的接地端子,要与该卫生间浴室部分的局部等电位箱连接。注意,一定是浴室。</div><br>正解。<br>
发表于 2008-1-12 08:20:56 | 显示全部楼层

回复:[讨论]插座的接地端子要与局部等电位连接吗?

昨天下午参加工地的交房验收,人家也提出了这个问题,说要把卫生间的插座和局部等电位相连。
发表于 2008-1-12 08:31:40 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2008-1-12 09:43:23 | 显示全部楼层

回复:[讨论]插座的接地端子要与局部等电位连接吗?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>治学以诚</B></FONT> 在(<I>2008-1-12 8:31:40</I>)的发言<BR>
<P>无非是规范上一句话,其实是多此一举的。</P>
<P>拆一下家用电器看看吧,因为接地端子外露,最早锈蚀锈断的就是这些端子。在家用电器使用寿命比接地端子锈蚀锈断的时间长N多倍的情况下,只有按TT系统执行,才是保证配电安全的可靠手段。</P></DIV><BR><BR>老诚,规范有话,哪句话?
发表于 2008-1-14 16:14:04 | 显示全部楼层

回复:[讨论]插座的接地端子要与局部等电位连接吗?

在图集里有这个要求。
     
发表于 2008-1-14 19:32:53 | 显示全部楼层

回复:[讨论]插座的接地端子要与局部等电位连接吗?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>xhf</B></FONT> 在(<I>2008-1-14 16:14:04</I>)的发言<BR>在图集里有这个要求。</DIV><BR><BR>什么图籍?怎么要求的?
     
发表于 2008-1-14 19:38:20 | 显示全部楼层

回复:[讨论]插座的接地端子要与局部等电位连接吗?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2008-1-14 19:32:53</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>xhf</B></FONT> 在(<I>2008-1-14 16:14:04</I>)的发言<BR>在图集里有这个要求。</DIV><BR><BR>什么图籍?怎么要求的?</DIV><BR><BR>02D501-2第6页
     
发表于 2008-1-14 20:13:15 | 显示全部楼层

回复:[讨论]插座的接地端子要与局部等电位连接吗?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>gdx8785</B></FONT> 在(<I>2008-1-14 19:38:20</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2008-1-14 19:32:53</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>xhf</B></FONT> 在(<I>2008-1-14 16:14:04</I>)的发言<BR>在图集里有这个要求。</DIV><BR><BR>什么图籍?怎么要求的?</DIV><BR><BR>02D501-2第6页</DIV>
<P><BR><BR>这个要求的是卫生间的插座和局部等电位联结板连接,对不对?</P>
<P>我想问的是:和卫生间外插座PE联结在哪有要求。</P>
     
发表于 2008-1-14 20:20:20 | 显示全部楼层

回复:[讨论]插座的接地端子要与局部等电位连接吗?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2008-1-14 20:13:15</I>)的发言<BR>
</P></DIV><BR><BR>卫生间内的LEB只管卫生间这1亩3分地[em4][em4]
发表于 2008-1-15 11:29:15 | 显示全部楼层

回复:[讨论]插座的接地端子要与局部等电位连接吗?

卫生间内的LEB要是和卫生间以外的PE线连接的话,那局部等电位就没有其实际的意义了。一旦浴室以外出现高电位容易传到浴室内!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则