账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 24407|回复: 42

消防电梯配电

[复制链接]
发表于 2008-1-15 16:27:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<FONT size=4>消防电梯与普通客梯可不可以在一个配电箱供电?</FONT>

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2008-1-15 16:56:37 | 显示全部楼层

回复:消防电梯配电

当然不可以.
发表于 2008-1-15 18:06:21 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2008-1-15 18:36:29 | 显示全部楼层

回复:消防电梯配电

<DIV class=quote>以下是引用 <B>治学以诚</B></FONT> 在(<I>2008-1-15 18:06:21</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>song0309</B></FONT> 在(<I>2008-1-15 16:27:53</I>)的发言<BR><FONT size=4>消防电梯与普通客梯可不可以在一个配电箱供电?</FONT></DIV>
<P><BR><BR>按消防电梯要求配置.完全应当这样做,两台电梯由配电室出三根电缆,你以为合适吗?</P>
<P>你说的也就是消防电梯切换箱.</P></DIV><BR><BR>老诚,什么意思?没有说清楚。
发表于 2008-1-15 18:42:52 | 显示全部楼层

回复:消防电梯配电

<P>希望解释一下,老诚.</P>
     
发表于 2008-1-15 20:00:54 | 显示全部楼层

回复:消防电梯配电

很明确 不可以
     
发表于 2008-1-15 23:30:31 | 显示全部楼层

回复:消防电梯配电

很明确,不可以。普通设备不是随便就能提高成消防设备的,个人意见。
发表于 2008-1-16 08:35:22 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-1-16 11:28:59 | 显示全部楼层

回复:消防电梯配电

负荷类别都不一样
发表于 2008-1-16 13:33:13 | 显示全部楼层

回复:消防电梯配电

<DIV class=quote>以下是引用 <B>lawwen</B></FONT> 在(<I>2008-1-16 11:28:59</I>)的发言<BR>负荷类别都不一样</DIV>
<P><BR><BR>消防电梯在火灾事故时候要用的,普通客梯在火灾事故时就强停首层了,在消防专用配电箱里增加非消防负荷,在消防灭火的时候可能增加不必要的故障点(可能因为普通客梯回路短路等),降低消防供电的可靠性。</P>
<P>所以应该分开供电,消防电梯和普通客梯各进2路线到各自的双切箱。</P>
 楼主| 发表于 2008-1-16 15:06:36 | 显示全部楼层

回复:消防电梯配电

<DIV class=quote>以下是引用 <B>治学以诚</B></FONT> 在(<I>2008-1-15 18:06:21</I>)的发言<BR>
<P>按消防电梯要求配置.完全应当这样做,两台电梯由配电室出三根电缆,你以为合适吗?</P>
<P>你说的也就是消防电梯切换箱.</P></DIV><BR><BR>对就是在同一个切换箱里配电
发表于 2008-1-16 16:25:01 | 显示全部楼层

回复:消防电梯配电

<DIV class=quote>以下是引用 <B>song0309</B></FONT> 在(<I>2008-1-15 16:27:53</I>)的发言<BR><FONT size=4>消防电梯与普通客梯可不可以在一个配电箱供电?</FONT></DIV>

<P>不可以,负荷等级、性质都不一样</P>
<P>我的习惯做法,消防电梯双电源到机房设切换箱,普通客梯先双电源切换后配至各个客梯机房<BR><BR></P>
     
发表于 2008-1-16 18:32:47 | 显示全部楼层

回复:消防电梯配电

<DIV class=quote>以下是引用 <B>song0309</B></FONT> 在(<I>2008-1-16 15:06:36</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>治学以诚</B></FONT> 在(<I>2008-1-15 18:06:21</I>)的发言<BR>
<P>按消防电梯要求配置.完全应当这样做,两台电梯由配电室出三根电缆,你以为合适吗?</P>
<P>你说的也就是消防电梯切换箱.</P></DIV><BR><BR>对就是在同一个切换箱里配电</DIV><BR><BR>进线回路相同吗?
 楼主| 发表于 2008-1-18 16:08:59 | 显示全部楼层

回复:消防电梯配电

<P>进线回路相同</P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 song0309 在 2008-1-18 16:10:12 编辑过」</div>
发表于 2008-1-18 17:57:36 | 显示全部楼层

回复:消防电梯配电

<P>非消防负荷搭到消防负荷上,这个不允许的。</P>
<P>就算是两者是同一等级,也不行。</P>
<P>比如,航空照明和消防电梯,同为一级,但是就不能在一条回路上,理由就是消防和非消防应该分开。</P>
<P>至少,成都地区某些专业有这个要求。</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则