账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 15170|回复: 23

十二表位的表箱进线

[复制链接]
发表于 2008-1-20 18:37:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2008-1-20 18:49:45 | 显示全部楼层

回复:十二表位的表箱进线

<P>哈哈哈,老诚,第一年考试的时候就有类似的负荷计算。</P>
<P>1、KVA是不是要转换成KW?</P>
<P>2、十二个表位是否充满?</P>
<P>3、给不给需要系数?</P>
<P>4、给不给电缆载流量选择表?</P>
 楼主| 发表于 2008-1-22 09:18:06 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-1-22 10:59:35 | 显示全部楼层

回复:十二表位的表箱进线

<P>没有明白什么意思?</P>
     
发表于 2008-1-22 23:23:46 | 显示全部楼层

回复:十二表位的表箱进线

<DIV class=quote>以下是引用 <B>治学以诚</B></FONT> 在(<I>2008-1-22 9:18:06</I>)的发言<BR>
<P>这个题目是严肃的,单相进线50或70平方足矣,三相进电25或35平方足矣。</P>
<P>但是许多人三相进电都是95平方的,我反问他单相进电是不是要240平方的?无语。</P>
<P>负荷计算究竟要怎么算?规范的需要系数表是不是有足够的权威指导设计?这个需要系数表给电气设计带来的后果是灾难性的。</P></DIV>
<P><BR><BR>老诚,没说清楚。</P>
<P>这个系数表指的是哪个表?</P>
发表于 2008-3-14 16:52:08 | 显示全部楼层

回复:十二表位的表箱进线

<STRONG>治学以诚的QQ是多少?刚好我现在也在做这个工作,有问题可否请教一下/&gt;?我的是294740480</STRONG>
发表于 2008-3-30 04:45:34 | 显示全部楼层

回复:十二表位的表箱进线

<DIV class=quote>以下是引用 <B>治学以诚</B></FONT> 在(<I>2008-1-20 18:37:54</I>)的发言<BR>
<P>户安装负荷6KVA,十二表位的表箱进线</P>
<P>进三相多粗的电缆?</P>
<P>进单相多粗的电缆?</P><BR></DIV><BR><BR>是谁发明的集中表箱?几乎是百害而无一利!箱体超大,维护困难,线管太多,影响结构。出线太长,影响经济。。。。哪天可无线传输了倒是利好。
 楼主| 发表于 2008-4-2 08:09:25 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-4-12 23:37:10 | 显示全部楼层

回复:十二表位的表箱进线

各位还搞集中表箱吗?
发表于 2008-4-15 11:43:13 | 显示全部楼层

回复:十二表位的表箱进线

<DIV class=quote>以下是引用 <B>dqlenovo</B></FONT> 在(<I>2008-4-12 23:37:10</I>)的发言<BR>各位还搞集中表箱吗?</DIV><BR><BR>现在没用集中表箱吗?我一直都在用啊[em24]
     
发表于 2008-4-15 11:53:32 | 显示全部楼层

回复:十二表位的表箱进线

<P>大体计算一下:按每户6KW</P>
<P>6*12=72KW</P>
<P>取0.95的需要系数</P>
<P>功率因数0.9</P>
<P>计算电流115.5A</P>
<P>选择YJV-4*50+1*25电缆</P>
     
发表于 2008-4-15 11:54:38 | 显示全部楼层

回复:十二表位的表箱进线

单相配线规范不允许呀

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 linjianming 在 2008-4-15 12:18:27 编辑过」</div>
发表于 2008-4-19 15:39:55 | 显示全部楼层

回复:十二表位的表箱进线

<P>这个根据国标载流量50的YJV为144A,只不过温度为20,而一般室内暗敷设温度取为25,但根据华北标05系列,50的只有94.5A,70的也只有119A,95的为143.5A,在此土壤热阻系数取的是2.5。</P>
<P>对于此题,计算电流为115.5A,断路器的额定电流需要取125A,如果根据国标50的可以,35的绝对不可以,但如果根据华北标,70的都不可以,必须为95的。</P>
<P>综上所述,对于楼主的问题,我们需要区别对待,因为一个地方的热阻系数不一样所导致的选型可能会有很大不同。</P>
 楼主| 发表于 2008-7-19 09:38:07 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2008-7-24 09:19:39 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则