账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7768|回复: 4

[求助]厂内新建35KV变电站选址应注意哪些?

[复制链接]
发表于 2008-1-21 15:41:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
有无这方面规范,手头只有35~110KV变电所设计规范,但是里面对选址没怎么具体说明。请教高手帮助,谢谢!
发表于 2008-1-21 15:59:03 | 显示全部楼层

回复:[求助]厂内新建35KV变电站选址应注意哪些?

好象是结构的和建筑的在搞这个吧
发表于 2008-1-25 17:18:38 | 显示全部楼层

回复:[求助]厂内新建35KV变电站选址应注意哪些?

<P>1、接近负荷中心;2、接近电源侧;3、进出线方便;4、设备运输方便;5、不应设在有剧烈振动或高温的场所;</P>
<P>6、不宜设在多尘或有腐蚀性气体的场所,若无法远离,应设在污染源下风侧;7、不应设在厕所、浴室或其他经常积</P>
<P>水场所的正下方,或贴邻;8、不应设在地势低洼和可能积水的场所;9、不应设在有爆炸危险的区域内···;10、</P>
<P>不宜设在有火灾危险区域的正上方或正下方。</P>
     
发表于 2008-1-25 18:25:21 | 显示全部楼层

回复:[求助]厂内新建35KV变电站选址应注意哪些?

楼下还有没有补充?
发表于 2008-4-16 02:44:31 | 显示全部楼层

回复:[求助]厂内新建35KV变电站选址应注意哪些?

<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-pagination: none"><FONT size=3>     一、靠近负荷中心;<o:p></o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-pagination: none"><FONT size=3>     二、节约用地,不占或少占耕地及经济效益高的土地;<o:p></o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-pagination: none"><FONT size=3>     三、与城乡或工矿企业规划相协调,便于架空和电缆线路的引入和引出;<o:p></o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-pagination: none"><FONT size=3>     四、交通运输方便;<o:p></o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-pagination: none"><FONT size=3>     五、环境宜无明显污秽,如空气污秽时,所址宜设在受污源影响最小处;<o:p></o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-pagination: none"><FONT size=3>     六、具有适宜的地质、地形和地貌条件(例如避开断层、滑坡、塌陷区、溶洞地带、山区风口和有危岩或易发生滚石的场所),所址宜避免选在有重要文物或开采后对变电所有影响的矿藏地点,否则应征得有关部门的同意;<o:p></o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-pagination: none"><FONT size=3>     七、所址标高宜在50年一遇高水位之上,否则,所区应有可靠的防洪措施或与地区(工业企业)的防洪标准相一致,但仍应高于内涝水位;<o:p></o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-pagination: none"><FONT size=3>     八、应考虑职工生活上的方便及水源条件;<o:p></o:p></FONT></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-pagination: none"><FONT size=3>     九、应考虑变电所与周围环境、邻近设施的相互影响。<o:p></o:p></FONT></P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则