账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9169|回复: 11

火灾报警系统要求放到自动状态,让我十分头疼

[复制链接]
发表于 2008-1-24 10:44:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>一个老外的工厂,业主要求把火灾报警系统放到自动状态</P>
<P>问了很多做火灾报警的朋友,都建议不要放到自动状态,现在国内的施工质量普遍比较差,而且联动程序里面的切电及启动喷淋泵让人总是感觉担心</P>
<P>而且现在系统总是有误报的问题,检查线路测量以后绝缘电阻值都正常 ,同时烟感探头总有误报及故障的现象,让我很头疼。各位有没有了比较好的解决探头误报的方法?</P>
发表于 2008-1-24 11:03:35 | 显示全部楼层

回复:火灾报警系统要求放到自动状态,让我十分头疼

<P>探头误报是很正常的事情,老外的想法依靠的是设备的可靠性,可通过误报这一现象向其解释,设备的可靠性不能保证,需要人为判断。</P>
<P>1、选误报率的产品,适当放大其灵敏度</P>
<P>2、对一个区域的报警,要有多个探测器给信号才判定为火警</P>
<P>3、对系统设置一定的延时,可以人为判断,并向业主解释自动会造成的危害。</P>
 楼主| 发表于 2008-1-24 11:16:38 | 显示全部楼层

回复:火灾报警系统要求放到自动状态,让我十分头疼

<P>如果能按楼上2号的说法去做,我到不担心了,可老外的联动要求烟感都是没一个输入点都要求联动,而且现场这帮人也不懂,他们就拿着图纸说,你图纸上这样画的,我就要按照实现图纸上的功能</P>
<P>我想问一下有标准或者条例中说明有人值班的消防控制室,建议将火灾报警系统放到手动人为判断这样的要求么?</P>
<P>而且这个业主也是个内部管理很混乱的单位,消防值班人员根本就不管火警系统的操作</P>
发表于 2008-1-24 11:57:36 | 显示全部楼层

回复:火灾报警系统要求放到自动状态,让我十分头疼

<P>设计和系统设置调试是有区别的,设计院都是做整体,系统承包商完成调试,交付使用</P>
发表于 2008-1-28 10:56:41 | 显示全部楼层

回复:火灾报警系统要求放到自动状态,让我十分头疼

<DIV class=quote>以下是引用 <B>wosuwoxing</B></FONT> 在(<I>2008-1-24 11:57:36</I>)的发言<BR>
<P>设计和系统设置调试是有区别的,设计院都是做整体,系统承包商完成调试,交付使用</P></DIV>
<P><BR><BR>是呀,难道甲方要求你在图纸上写明是自动状态???</P>
<P>如果非要写,你可以先跟他们讲讲厉害关系,比如国内设备和施工质量差容易误报等等,然后再出个确认单,让他们签字就行。在不违反规范的情况下,这样做也算是对自己的负责了。</P>
     
发表于 2008-1-30 19:10:16 | 显示全部楼层

回复:火灾报警系统要求放到自动状态,让我十分头疼

<P>1、“一个老外的工厂,业主要求把火灾报警系统放到自动状态”</P>
<P>从设计的角度来说,系统必须具备手动、自动两种功能。</P>
<P>老外的要求,应该和设计没有关系,是运行的要求,属于使用管理的范畴。</P>
<P>设计院不能保证系统运行的准确性,保障准确性的因素很多,其中涉及设计院的客观因素就一个:探头的灵敏度。</P>
<P>当然,要是系统不合理那就另当别论了。</P>
<P>2、“我想问一下有标准或者条例中说明有人值班的消防控制室,建议将火灾报警系统放到手动人为判断这样的要求么?”</P>
<P>你是否可以咨询一下当地消防部门,让他们给你一个说法。</P>
<P>我没见过这样的规范,可是那些值班人员都是说放在手动档的。</P>
<P>3、“同时烟感探头总有误报及故障的现象,”</P>
<P>探头的问题是最突出的,据说西安有个圣赛尔(好像是这个名称)探头,兼容性和可靠性都比较好。</P>
<P>还有一个就是日探,进口的,误报少。</P>
发表于 2008-9-3 11:40:34 | 显示全部楼层

回复:火灾报警系统要求放到自动状态,让我十分头疼

<DIV class=quote>以下是引用 <B>haocent</B></FONT> 在(<I>2008-1-24 10:44:07</I>)的发言<BR>
<P>一个老外的工厂,业主要求把火灾报警系统放到自动状态</P>
<P>问了很多做火灾报警的朋友,都建议不要放到自动状态,现在国内的施工质量普遍比较差,而且联动程序里面的切电及启动喷淋泵让人总是感觉担心</P>
<P>而且现在系统总是有误报的问题,检查线路测量以后绝缘电阻值都正常 ,同时烟感探头总有误报及故障的现象,让我很头疼。各位有没有了比较好的解决探头误报的方法?</P></DIV>从安全方面来考虑,还是打自动为好。误报的情况说明你那产品质量过不去。也不能怪那老外。而且现在我还有个疑问:假如你主机打到手动状态,一旦出现火警,那么设备没有联动,如果火警是真的(这就是说不是误报),那么这时候你就要设备联动,这时主机立刻打自动设备就可以联动了吗?有些厂家的主机是不可以的。也就是说在手动的情况下发现有火警,只能把主机复位然后再打自动状态,再接收到火警才可以联动设备。<BR><BR>
发表于 2008-9-3 20:29:16 | 显示全部楼层

回复:火灾报警系统要求放到自动状态,让我十分头疼

<P>现代火灾报警系统,其烟温感报警都是自动的,存在误报,漏报的问题。这是正常的。要想减少误报,漏报的发生,需要正确的设计和施工,科学的维护保养。火灾联动有自动,手动,平时有人值班时一般放在手动位置,其目的是需要人工确认火灾,提高灭火的可靠性。所以手动运行不一定就不可靠,这是那个老外的误解,在夜里,把开关放在自动位置,防止值班人员睡觉,耽误火灾的不灭。</P>
<P>只要平时维护有力,你不用担心什么</P>
发表于 2008-9-3 20:31:24 | 显示全部楼层

回复:火灾报警系统要求放到自动状态,让我十分头疼

<P>现代火灾报警系统,其烟温感报警都是自动的,存在误报,漏报的问题。这是正常的。要想减少误报,漏报的发生,需要正确的设计和施工,科学的维护保养。火灾联动有自动,手动,平时有人值班时一般放在手动位置,其目的是需要人工确认火灾,提高灭火的可靠性。所以手动运行不一定就不可靠,这是那个老外的误解,在夜里,把开关放在自动位置,防止值班人员睡觉,耽误火灾的扑灭。</P>
<P>只要平时维护有力,你不用担心什么</P>
发表于 2008-9-3 21:28:43 | 显示全部楼层

回复:火灾报警系统要求放到自动状态,让我十分头疼

那要看你的系统,大概就是些消火栓、自动喷淋或一些气体灭火设备,当探头误报时,对他们的影响应该不大,他们有的还要通过压力控制。消火栓需要按下消火栓按钮启动消防泵,喷淋主要需要喷头动作压力下降才能启动喷淋泵,气体的需要一些辅助的探头,或者复合探头来确定火灾。主要的是对电气部分的联动,比如强切,电梯迫降等。不过联动前应该有延时的吧?加强警惕,多注意控制台,有提示的哦!这也是要求2人以上24小时值班,并且持证上岗的原因。
     
发表于 2008-9-4 16:17:30 | 显示全部楼层

回复:火灾报警系统要求放到自动状态,让我十分头疼

长见识,学知识。
     
发表于 2008-9-5 14:23:06 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则