账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5492|回复: 3

[讨论]关于管子

[复制链接]
     
发表于 2008-1-27 20:59:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>什么是:</P>
<P>1、焊接钢管;</P>
<P>2、镀锌钢管;</P>
<P>3、电线管;</P>
<P>4、水煤气管;</P>
<P>5、SC管、MT管、G管、DG管、GG管?</P>
<P>以上各管,分别有什么联系和区别?</P>
发表于 2008-1-27 21:13:36 | 显示全部楼层

回复:[讨论]关于管子

我们一般用的水煤气管(RC)在没有特殊说明的情况下都是做镀锌处理的,而我们所说的焊接钢管在没有特殊说明的时候都是不做镀锌处理的<BR>04DX101中68页标出了平常所常用的电管的符号<BR>普通电线管用MT表示,焊接管用SC,<BR>
发表于 2008-1-27 21:31:42 | 显示全部楼层

回复:[讨论]关于管子

<P>1.焊接钢管分为未镀锌焊接钢管(黑铁管)及镀锌焊接钢管(白铁管)</P>
<P>2.镀锌钢管包含水煤气管,镀锌焊接钢管,KBG,JDG</P>
<P>3.电线管是薄壁焊接钢管</P>
<P>4.水煤气管是镀锌钢管,这种管你看看厨房的煤气管就知道了</P>
<P>5.SC表示焊接钢管(不能表明是否镀锌,但通常指未镀锌焊接钢管),MT表示电线管,RC表示镀锌钢管,详细内容见华北标92DQ</P>
<P>我做的爆炸危险区比较多,通常都用水煤气管,因为这种管壁最厚,顺便排个顺序</P>
<P>管壁厚度:水煤气管&gt;焊接钢管&gt;电线管&gt;KBG/JDG</P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 bsdi 在 2008-1-27 21:32:07 编辑过」</div>
发表于 2008-1-28 11:04:21 | 显示全部楼层

回复:[讨论]关于管子

多谢楼上的资料整理
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则