账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 19465|回复: 19

新手求教如何定配电箱的尺寸

[复制链接]
发表于 2008-1-30 11:25:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>新手求教如何定配电箱的尺寸</P>
<P>谢谢!</P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 白雪皑皑 在 2008-1-30 11:25:52 编辑过」</div>
发表于 2008-1-30 11:51:11 | 显示全部楼层

回复:新手求教如何定配电箱的尺寸

<P>在这论坛里,我发现其实很多的人都没有实际的现场经验,都是喜欢看书和参考设计,真正在现场工作过和自己从事安装工作的人很少,所以设计出来的设计其实很多是闭门造车,与实际要求不符,或者造价过高,结果在施工中给施工单位改得换头换面!比喻<a href="http://www.jzdq.net.cn/bbs/UserInfo.asp?name=白雪皑皑" target="_blank" ><FONT color=#000000>白雪皑皑</FONT></A>提出的"如何定配电箱的尺寸",相信很多设计高手都不知道如何定定配电箱的尺寸,真正知道的人没有足够的施工经验是很难计算出来的.</P>
<P>   下面我主要介绍一下照明或动力等电箱的算法"</P>
<P>1.当电箱只是照明电箱或者小动力时,进线小于10平方时,如果开关位数小于20位时,开关宽度尺寸加起来再每边加20MM就为电箱宽度,高度为开关高度加40MM,深度为开关最大深度加10MM,</P>
<P>2当电箱只是照明电箱或者小动力时,进线小于10平方时,如果开关位数大于20位时,这时候电箱需要布置为两排开关,开关宽度尺寸加起来再每边加40MM就为电箱宽度,高度为开关高度加40MM,深度为开关最大深度加10MM,</P>
<P>3当电箱只是照明电箱或者小动力时,进线小于10平方时,如果进线开关需要单独一排时,开关宽度尺寸加起来再每边加20MM就为电箱宽度,高度为开关高度加进线开关高度加40MM,深度为开关最大深度加10MM,</P>
<P>4当电箱为动力电箱时,或动力照明电箱时,算法基本与上面相同,不过当进线大于10平方时,要考虑进线的弯曲半径一级接线端子要预留足够的空间进线,当两排布置开关时,应考虑开关的布线走线.</P>
<P>当然电箱尺寸没有定论的,要考虑实际的安装,要看实际接线图和考虑如何安排开关布置一级开关的走线.</P>
发表于 2008-1-30 13:27:41 | 显示全部楼层

回复:新手求教如何定配电箱的尺寸

<P>这个估计对10平方以下的是可以!</P>
发表于 2008-1-30 14:11:52 | 显示全部楼层

回复:新手求教如何定配电箱的尺寸

非标箱的尺寸可否交给成套厂来定?没有施工经验的设计人员往往把握不好,特别是那种暗装的箱子。
发表于 2008-5-28 11:20:14 | 显示全部楼层

回复:新手求教如何定配电箱的尺寸

<DIV class=quote>以下是引用 <B>publicd</B></FONT> 在(<I>2008-1-30 11:51:11</I>)的发言<BR>
<P>当然电箱尺寸没有定论的,要考虑实际的安装,要看实际接线图和考虑如何安排开关布置一级开关的走线.</P></DIV><BR><BR>
发表于 2008-5-28 11:22:20 | 显示全部楼层

发表于 2008-5-28 13:54:54 | 显示全部楼层

回复:新手求教如何定配电箱的尺寸

在网易电气搜索小林电气,他研究了计算软件.
     
发表于 2008-5-28 22:53:40 | 显示全部楼层

回复:新手求教如何定配电箱的尺寸

<P>感觉这不是个问题,但在实际情况中存在。配电箱的大小、尺寸及箱内可能组合的电器应该由成套企业提供,可我国的企业有几个能够提供呢?我国的企业往往抄袭而非自己研发,这样使得设计人员无法选择到合适的成套装置。</P>
     
发表于 2008-5-28 22:58:08 | 显示全部楼层

回复:新手求教如何定配电箱的尺寸

楼上介绍一下照明或动力等电箱的算法也就是适用不大于40A的模数化终端配电箱.
发表于 2008-5-28 23:53:02 | 显示全部楼层

回复:新手求教如何定配电箱的尺寸

国家小三箱标准快出台了,要有依据了
发表于 2008-6-9 00:53:33 | 显示全部楼层

回复:新手求教如何定配电箱的尺寸

<P>开关箱尺寸先看下 元气件尺寸多大 左右距离走线尺寸留出来 考虑电缆下进 下出 上进下出 按元气件尺寸用草纸大概画下 在把接地接零排位置留出来  在考虑进出线电缆线经多大留足够的进出线尺寸 方便施工 一般常用的元气件记住大概尺寸 要图纸找我 </P>
发表于 2008-6-12 21:22:54 | 显示全部楼层

回复:新手求教如何定配电箱的尺寸

<P>1楼的答复很好,我现在在做一个工程总面积在3.9万平方!现到安装阶段。每层两个电井,少的一个箱子,多的4个。</P>
<P>现在就出现来的箱子和图纸的尺寸既然小了2/3。在图纸的下方还出现这样的字,尺寸大小有供应商定,图纸上的只共参考,真搞不懂。当我们这些人做箱子的时候都愚昧了。线根本都没有路可走,搞的箱子里面乱着着的。</P>
<P>蓝图在我们最低级工人眼里是很神圣的,我们都很崇拜它,当我们那到某个工程的图纸时心情无比欣慰。</P>
     
发表于 2008-6-12 23:25:02 | 显示全部楼层

回复:新手求教如何定配电箱的尺寸

<P>这个箱体尺寸,主要是不是用在预留孔洞上?我一直是这么认为的,以前有个思想:</P>
<P>1、是这个孔洞大于0.3个平方就留;</P>
<P>2、在剪力墙上的一定留。</P>
<P>3、难道现在只要是配电箱的孔洞就一定留吗?</P>
发表于 2008-6-13 16:51:39 | 显示全部楼层

回复:新手求教如何定配电箱的尺寸

05D702-4 用户终端箱 这个图籍有标准的,至于非标的箱子就由设计定了。箱子多的话可以统一箱子的尺寸,便于厂家批量生产
发表于 2008-6-14 12:54:59 | 显示全部楼层

回复:新手求教如何定配电箱的尺寸

<P>学习了</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则