账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 16297|回复: 20

求助:两TT系统间的接地距离应该是多少?

[复制链接]
发表于 2008-2-21 14:37:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
两TT系统间的接地距离应该是多少?哪个规范上有明确规定?
     
发表于 2008-2-22 19:35:11 | 显示全部楼层

回复:求助:两TT系统间的接地距离应该是多少?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>仙人掌</B></FONT> 在(<I>2008-2-21 14:37:04</I>)的发言<BR>两TT系统间的接地距离应该是多少?哪个规范上有明确规定?</DIV><BR>没有任何规范对此作出明确界定。<BR>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 大鼻山 在 2008-2-22 19:37:18 编辑过」</div>
发表于 2008-2-22 19:49:32 | 显示全部楼层

回复:求助:两TT系统间的接地距离应该是多少?

两TT系统间的接地距离其实无所谓,接地电阻要一样,不一样就连起来就是了。
     
发表于 2008-2-23 11:48:57 | 显示全部楼层

回复:求助:两TT系统间的接地距离应该是多少?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>dqlenovo</B></FONT> 在(<I>2008-2-22 19:49:32</I>)的发言<BR>两TT系统间的接地距离其实无所谓,接地电阻要一样,不一样就连起来就是了。</DIV><BR>肯定不是无所谓。<BR>
发表于 2008-2-23 19:14:49 | 显示全部楼层

回复:求助:两TT系统间的接地距离应该是多少?

楼上继续
 楼主| 发表于 2008-2-24 11:24:32 | 显示全部楼层

回复:求助:两TT系统间的接地距离应该是多少?

<P>我遇到了实际情况是:</P>
<P>两TT系统间的接地距离小于15米时一个零号箱总漏电断路器故障跳闸时,另一个零号箱总漏电断路器也会跳。(另一个零号箱分断路器全是断开的)。这不是偶然的一次。</P>
<P>电力设计院的老工程师告诉我说是接地距离的问题。但是他也说不清距离是多大。可我查了部分资料,未果!</P>
 楼主| 发表于 2008-2-24 11:31:05 | 显示全部楼层

回复:求助:两TT系统间的接地距离应该是多少?

<P>我个人认为是:</P>
<P>两点接地点间要大于20米以外才行。</P>
<P>因为接地电阻在距测试点20米才是电位的零点。</P>
<P>但是我没有依据,只是个人理解、想像而已。</P>
     
发表于 2008-2-24 11:45:28 | 显示全部楼层

回复:求助:两TT系统间的接地距离应该是多少?

<P>仙人掌,我说两句:</P>
<P>1、我看过一本很老的书《接地和接零》,里面就有说,间距是20米,认为这个间距就可以规避两个接地装置之间的作用。</P>
<P>我只知道一个结果,为什么我没有深究。</P>
<P>不过很多书上都如你所说“接地电阻在距测试点20米才是电位的零点”,也是把20米当作接地点的零电位点的。</P>
<P>2、有人在坛子里说,这个间距可以通过计算得出,且间距和土壤电阻率有关。</P>
<P>这些话我没有核实,这个计算我也懒得做了,据说在《建筑物防雷设计规范》上可以找到,你是不是去找找规范看看。</P>
<P>3、你遇到的实际情况估计就是两个接地装置的剩余电流相互影响的结果了,要是看规范或者书有了结果,别忘记进来告诉我一声。</P>
 楼主| 发表于 2008-2-24 12:23:47 | 显示全部楼层

回复:求助:两TT系统间的接地距离应该是多少?

<P>"你遇到的实际情况估计就是两个接地装置的剩余电流相互影响的结果了"同样的意见</P>
     
发表于 2008-2-24 22:05:04 | 显示全部楼层

回复:求助:两TT系统间的接地距离应该是多少?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>仙人掌</B></FONT> 在(<I>2008-2-24 11:31:05</I>)的发言<BR>
<P>我个人认为是:</P>
<P>两点接地点间要大于20米以外才行。</P>
<P>因为接地电阻在距测试点20米才是电位的零点。</P>
<P>但是我没有依据,只是个人理解、想像而已。</P></DIV>你认为的有些道理,但间距其实跟土壤电阻率密切相关的。你说的20米间距只是假设土壤电阻率为100欧米时才成立的(当然,大多数情况下,100欧米电阻还是最常见的)。<BR><BR>
     
发表于 2008-2-24 22:28:22 | 显示全部楼层

回复:求助:两TT系统间的接地距离应该是多少?

<P>仙人掌,</P>
<P>1、民规里要求的是20米。在第十二章。</P>
<P>2、防雷规范就不一样了,分三种情况,是一个计算式。给你条文编号,你自己看了,在第三章。</P>
<P>3、书上也说是20米,说是试验数据。</P>
<P>你自己看着办了,估计问题都不会很大。</P>
     
发表于 2008-2-25 17:42:46 | 显示全部楼层

回复:求助:两TT系统间的接地距离应该是多少?

<P>人家是已实施的工程。间距15米估计是定死的,如何改为20米?</P>
<P>建议:</P>
<P>1、改变接地方式;</P>
<P>2、改变开关类型。</P>
     
发表于 2008-2-25 18:53:12 | 显示全部楼层

回复:求助:两TT系统间的接地距离应该是多少?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>仙人掌</B></FONT> 在(<I>2008-2-24 11:24:32</I>)的发言<BR>
<P>我遇到了实际情况是:</P>
<P>两TT系统间的接地距离小于15米时一个零号箱总漏电断路器故障跳闸时,另一个零号箱总漏电断路器也会跳。(另一个零号箱分断路器全是断开的)。这不是偶然的一次。</P>
<P>电力设计院的老工程师告诉我说是接地距离的问题。但是他也说不清距离是多大。可我查了部分资料,未果!</P></DIV>
<P>仙人掌,你想干什么?是处理这个故障还是找到这个故障的原因?</P>
<P>还有,出问题的接地装置间距到底多大,会这么有影响吗?<BR><BR></P>
     
发表于 2008-2-25 21:50:40 | 显示全部楼层

回复:求助:两TT系统间的接地距离应该是多少?

工厂供电课本上说得,接地体20米开外的电位才为零。但实际中是不完全一样的,就像大鼻山说得
发表于 2008-2-28 10:27:40 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则