账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7555|回复: 5

酒店外墙的霓虹灯和广告灯箱的回路如何设置?

[复制链接]
发表于 2008-2-25 08:52:38 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
RT,甲方需要设置霓虹灯,在回路上怎么安排?和公共照明同一个回路,还是需要单独设置一个回路?另外现在的霓虹灯一般输入输出电压是多少V?

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 hejie665 在 2008-2-25 10:00:39 编辑过」</div>
     
发表于 2008-2-25 09:38:30 | 显示全部楼层

回复:酒店外墙的霓虹灯和广告灯箱的回路如何设置?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>hejie665</B></FONT> 在(<I>2008-2-25 8:52:38</I>)的发言<BR>RT,甲方需要设置霓虹灯,在回路上怎么安排?和公共照明同一个回路,还是需要单独设置一个回路?另外现在的霓虹灯一般输入电压是多少V?</DIV>
<P><BR><BR>1.单独回路供电为好</P>
<P>2.霓虹灯管的引燃电压高压在1万伏以上,需要用专门的霓虹灯变压器升压后取得,220V输进---15000V输出.</P>
<P>供参考</P>
     
发表于 2008-2-25 11:54:01 | 显示全部楼层

回复:酒店外墙的霓虹灯和广告灯箱的回路如何设置?

没做过,发个规范你看看吧。GB 19653-2005 霓虹灯安装规范<br> 200822511535949.rar (501 Bytes, 下载次数: 20)
     
发表于 2008-2-25 12:40:51 | 显示全部楼层

回复:酒店外墙的霓虹灯和广告灯箱的回路如何设置?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>贾行家</B></FONT> 在(<I>2008-2-25 11:54:01</I>)的发言<BR>没做过,发个规范你看看吧。GB 19653-2005 霓虹灯安装规范<BR> 200822511535949.rar (501 Bytes, 下载次数: 0) </DIV><BR><BR>呵呵,和行家发的东西重复了
发表于 2008-2-25 15:21:05 | 显示全部楼层

回复:酒店外墙的霓虹灯和广告灯箱的回路如何设置?

<P>顶!</P>
 楼主| 发表于 2008-2-25 16:06:14 | 显示全部楼层

回复:酒店外墙的霓虹灯和广告灯箱的回路如何设置?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>贾行家</B></FONT> 在(<I>2008-2-25 11:54:01</I>)的发言<BR>没做过,发个规范你看看吧。GB 19653-2005 霓虹灯安装规范<BR> 200822511535949.rar (501 Bytes, 下载次数: 0) </DIV><BR>非常感谢哦!<BR>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则