<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 6pt; WORD-BREAK: break-all; LINE-HEIGHT: 150%"><FONT face=黑体 color=#0909f7 size=4>消防系统中的增压稳压装置是用来维持自喷系统及消火栓系统最不利点处最低工作压力的。通常情况下,电气工程中已设计和安装了低压自动起泵、高压自动停泵的功能,其控制与火灾自动报警系统无关。与喷淋泵和消火栓泵不同的是,增压稳压泵在非火灾状态下也会时常自动起停,对其运行状态监视必要性不大,但其发生故障的直接结果(系统管网水压过高或过低),火灾自动报警系统则应予以监视。监视的方法为:设计时增加对增压稳压装置的极限高压和极限低压的监视,可以在增压稳压装置上增加两块电接点压力表等,一块压力表用于检测管网水压极限高压,其整定值不应小于增压稳压泵的起泵压力值;一块用于检测管网水压极限低压,其整定值应小于增压稳压泵的起泵压力值。极限电接点压力表的动作通过输入模块(监视模块)接入火灾自动报警系统,以便值班人员及时发现和排除故障。</FONT></P>