账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 16594|回复: 18

关于浪涌保护器的问题

[复制链接]
发表于 2008-3-24 09:48:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>请问都什么场合使用浪涌保护器?入户处(楼第一级配电)好像是必须加,之前做的一个住宅配电箱没有设,但刚看一个图住宅配电箱又有设浪涌保护器,这跟采用什么接地系统没有关系吧。这算不算滥用?很贵的呀</P>
<P>请指教~~~</P>
<P>等待中~~~~</P>

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2008-3-24 13:38:56 | 显示全部楼层

回复:关于浪涌保护器的问题

电源进户需要!最顶层配电箱需要(比如电梯电源配电箱\空调室外机电源配电箱等)层箱看是大项目还是小项目定,最末一级可以不要.还有一些特殊场合如信息类机房等也需要,其余看着办吧.
发表于 2008-3-24 13:45:58 | 显示全部楼层

回复:关于浪涌保护器的问题

<P>补充下k版说的,用电设备在室外的配电回路需要。比如室外的空调机或者冷却塔。。</P>
     
发表于 2008-3-24 14:19:42 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2008-3-24 14:20:33 | 显示全部楼层

回复:关于浪涌保护器的问题

<P>终于等到人来了~~~</P>
<P>之所以问这个问题,看到上海一住宅工程tmd什么配电箱都用浪涌,感觉非常差异,不知道最后会不会按设计的连住宅配电箱都加浪涌,难怪上海的房价高的一塌糊涂,原来啊。。。</P>
     
发表于 2008-3-24 21:59:45 | 显示全部楼层

回复:关于浪涌保护器的问题

浪涌加在不同的防护区分界处还是合理的。
 楼主| 发表于 2008-3-27 09:55:44 | 显示全部楼层

回复:关于浪涌保护器的问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2008-3-24 21:59:45</I>)的发言<BR>浪涌加在不同的防护区分界处还是合理的。</DIV><BR><BR>冷版此话怎讲?不会造成不必要的浪费吗?就比如可以用6平方的线而却用到了50平方(打个比方而已)
发表于 2008-3-27 10:57:27 | 显示全部楼层

回复:关于浪涌保护器的问题

主要目的是把设备耐受电压降下来,如果一次就可降下来,装总配处就行。
     
发表于 2008-3-27 13:04:15 | 显示全部楼层

回复:关于浪涌保护器的问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>gf4679</B></FONT> 在(<I>2008-3-27 9:55:44</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2008-3-24 21:59:45</I>)的发言<BR>浪涌加在不同的防护区分界处还是合理的。</DIV><BR><BR>冷版此话怎讲?不会造成不必要的浪费吗?就比如可以用6平方的线而却用到了50平方(打个比方而已)</DIV>
<P><BR>我记得有本规范,好像是电子信息防雷,就有防护分区加浪涌的说法。</P>
<P>记不清楚了。</P>
<P>浪费是相对的,在经济基础的支持下,更好的选择是没有问题的,对吧?<BR></P>
发表于 2008-3-27 22:35:12 | 显示全部楼层

回复:关于浪涌保护器的问题

<P>搂主的这个问题是我在群里看到一张图后提出来的.</P>
<P>当时我提出来时,是针对住户开关箱内设计了浪涌保护.</P>
<P>我们先不谈成本问题.就当时的那张图设置位置来说,  配电房(1级)--零号箱(2级)--电表箱(3级)--住户开关箱(4级)</P>
<P>这个是否设计的太不合理.</P>
<P>一般常用的设置是在:配电房(1级)--零号箱(2级)设置.</P>
     
发表于 2008-3-27 22:37:30 | 显示全部楼层

回复:关于浪涌保护器的问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2008-3-27 13:04:15</I>)的发言<BR>
<P>浪费是相对的,在经济基础的支持下,更好的选择是没有问题的,对吧?<BR></P></DIV><BR><BR>那本规范,没参考价值,至少我这样认为
发表于 2008-3-28 06:47:51 | 显示全部楼层

回复:关于浪涌保护器的问题

<P>太好了,我想问的问题有人问了,但是谁知道浪涌保护器里边的原理啊?</P>
<P>主要目的是把设备耐受电压降下来,如果一次就可降下来.这句就没明白.</P>
发表于 2008-3-31 16:16:44 | 显示全部楼层

回复:关于浪涌保护器的问题

<P>SPD应该有三级,分别为柜,箱,插座</P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 tongshuai 在 2008-3-31 16:19:43 编辑过」</div>
发表于 2008-3-31 16:28:41 | 显示全部楼层

回复:关于浪涌保护器的问题

<P><img src="C:\Documents></P>
     
发表于 2008-3-31 16:58:41 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则