账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9329|回复: 8

如何处理线管多

[复制链接]
发表于 2008-3-27 15:52:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
三层别墅带夹层的,在夹层两个电表箱是在一面墙上的,再从两个电表箱到户内总电箱各有一根40的PVC足燃管,还有一户有6根的20PVC管,在24/40的粱里走。验收的时候,监理说不能有这么多的管!我想请教一下这是图纸设计的缺陷还是我们施工的失误
发表于 2008-3-27 16:48:04 | 显示全部楼层

回复:如何处理线管多

<P>发个图看看,看不懂你的问题。。</P>
<P>我对付监理经常告诉他:您说不可以,请您出示依据,我说可以你说不可以,根本就没结论,凭依据说话。</P>
     
发表于 2008-3-27 18:29:33 | 显示全部楼层

回复:如何处理线管多

<P>我说两句:</P>
<P>1、设计上未能妥善处理这些管线的数量,给施工带来了一些麻烦。</P>
<P>2、要是设计中与结构沟通过了,结构认为不会影响其构件的安全性,这么施工也没有问题了。</P>
<P>3、监理的说法是有一定道理的,不过他应该对设计提出置疑,而不是置疑施工。“按图施工”是施工的一个基本原则。</P>
<P>大家觉得我说的如何?</P>
发表于 2008-3-27 19:23:10 | 显示全部楼层

回复:如何处理线管多

可能是怕影响混凝土的质量,但这几根也不算太多啊,没有依据是不行的.冰哥说的有道理,看结构设计同意否了?顶板里不能走啊,干吗非走到梁里呢.你不会因为图示在梁就作到梁里的吧.这样的着急事,一定及时让两位设计沟通行否?
     
发表于 2008-3-27 20:01:18 | 显示全部楼层

回复:如何处理线管多

设计的问题
     
发表于 2008-3-27 22:38:54 | 显示全部楼层

回复:如何处理线管多

<DIV class=quote>以下是引用 <B>东海龙王</B></FONT> 在(<I>2008-3-27 20:01:18</I>)的发言<BR>设计的问题</DIV><BR><BR>2个表箱放一起,那面承重墙就空了。。。。。。。
发表于 2008-3-27 22:44:06 | 显示全部楼层

回复:如何处理线管多

<P>问题应该是设计的问题.</P>
<P>个人认为:</P>
<P>设计和施工应该在发现问题后及时沟通.赞成"按图施工".但是不赞成"生搬硬套".</P>
发表于 2008-3-28 06:39:04 | 显示全部楼层

回复:如何处理线管多

以我的施工经历来说:系统问题一般按图施工,疑义之处与设计人员提前沟通,施工人员最好不要自己做主,但是一些施工技巧问题,尤其与土建和水暖打交道的,肯定要动动脑子了,直接按图施工,将来会吃不了,抬者走的.
发表于 2008-3-28 13:07:26 | 显示全部楼层

回复:如何处理线管多

<P>我是搞设计的。首先表态:设计没有问题。</P>
<P>1、两个表箱放在一扇墙上,没有问题。问题就出在施工人员把两个表箱背靠背安装了(不满足施工规范要求)。</P>
<P>2、PVC40和6根PVC20的管敷设在梁里,有没有问题要与结构专业协商,是专业配合问题。为什么这个专业配合在设计阶段没有解决,而留到施工阶段去解决呢?</P>
<P>因为,设计的本意不一定全部敷设在梁里,可以走同一路径的墙里,没有墙的可以分开走上下两根梁里,象你说的这种建筑电气设计,管线一般都是不标标高的,所以设计可以不考虑。</P>
<P>施工不能很好的理解设计图纸的意图,应该先与设计沟通;施工中不注意专业之间的配合,出现了问题应该承担责任。</P>
<P>3、设计对图纸负责,施工对产品负责。至于是否按图施工导致质量事故,要看图纸是否明示指导错误施工。即使图纸存在错误或存在疑义的应该事先与设计协商,施工方可不承担责任。</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则