回复:灯具分类,什么1类,2类^^^一共几类啊,都有什么分法?
<div class="msgheader">QUOTE:</div><div class="msgborder">以下是引用 <b>shifeng2001</b> 在(<i>2008-3-30 14:10:58</i>)的发言<br>上次大家讨论灯具加漏电的问题,如果我没记错的话,照明规范2004上说了,1类灯具要加地线的,现在灯具类型都没分清呢,2类来个双重绝缘,能举例说明一下吗?</div><br><br>0类就是金属外壳的灯具,没接地措施,接线只有电源线(相线和中性线),一旦基本绝缘破损发生相线碰壳就只能听天由命了。(过去的老式的台灯、落地灯,金属外壳的、电源插头为双极的,就是0类灯具)<br><br><br>1类就是在0类的基础上增加了接地措施,接线中有了PE线,一旦发生接地故障,金属外壳的电位要比0类低不少,而且由于PE线使故障电流有了返回通路,有利于线路保护电器快速切除故障。(现在再买金属外壳的台灯、落地灯,插头都变成3极的了,多了接地极)<br><br><br>2类就是把0类的金属外壳变成塑料外壳了,相当于在基本绝缘的基础上,由增加了一层绝缘形成双重绝缘。(塑料外壳的电视机不少都是这类的)<br><br><br>3类就是把供电电压变成特低电压(50V以下)。