账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5356|回复: 5

[求助]有关潜水泵控制

[复制链接]
发表于 2008-4-28 09:55:13 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>我是新手 请高手帮忙 </P>
<P>沿河有八个深井,一边五个,另一边三个,间距150米。泵是11KW的。现在画了个控制系统图。</P>
<P>  大家帮忙看看不对的地方帮忙改一下啊 帮忙完善一下。感谢大家</P><BR> 20084289535462.jpg <BR> 2008428954462.jpg
发表于 2008-4-28 15:31:45 | 显示全部楼层

回复:[求助]有关潜水泵控制

<P>看不清楚</P>
     
发表于 2008-4-28 22:55:21 | 显示全部楼层

回复:[求助]有关潜水泵控制

<P>不是这么配电的吧?</P>
<P>1、图中画的是主电路,一个电控箱不会带这么多主电路。而且每个电路的功率不小。</P>
<P>2、该箱只作配电用,只配断路器,不带继电器等。</P>
<P>3、控制箱另配。</P>
<P>这么做好像清楚些。不知道你认为如何。</P>
<P>我说清楚没有。</P>
发表于 2008-4-28 23:51:09 | 显示全部楼层

回复:[求助]有关潜水泵控制

<P>只有一次部分。至少应有自动控制吧,如液位计自动控制启、停。</P>
 楼主| 发表于 2008-4-29 08:59:51 | 显示全部楼层

回复:[求助]有关潜水泵控制

好像明白了。那是不是每个泵配一个控制箱,每个泵过去一根电缆。这样是不是成本高啊。应该怎样最优哦?
     
发表于 2008-4-29 12:49:18 | 显示全部楼层

回复:[求助]有关潜水泵控制

<P>一个控制箱两个水泵,那个水泵是一个坑里的,而且互相备用的吧?</P>
<P>此外没见过两个泵一个箱的了。</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则