账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 12890|回复: 19

[求助]EPS的使用(有图)

[复制链接]
发表于 2008-4-29 00:23:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<FONT color=#ff0000 size=5>现有一路电源,有一级负荷。用EPS哪个方式可以?</FONT><BR> 20084290273106.jpg <BR><BR>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 dqlenovo 在 2008-4-29 0:29:06 编辑过」</div>
     
发表于 2008-4-29 00:34:15 | 显示全部楼层

回复:[求助]EPS的使用(有图)

<P>对于要求末端切换的消防负荷 要看EPS所处的位置</P>
 楼主| 发表于 2008-4-29 00:38:33 | 显示全部楼层

回复:[求助]EPS的使用(有图)

我用的方式1,审查的说未在末端切换。用方式2觉得太麻烦,可靠性差。
     
发表于 2008-4-29 00:48:55 | 显示全部楼层

回复:[求助]EPS的使用(有图)

<P>哈哈,方式一我认为是最地道的末端切换了。都不需要切换开关。</P>
<P>方式二,还要有个切换过程。</P>
<P>一家之言。</P>
 楼主| 发表于 2008-4-29 00:52:04 | 显示全部楼层

回复:[求助]EPS的使用(有图)

<P>楼上,方式2用国吗?</P>
     
发表于 2008-4-29 01:02:44 | 显示全部楼层

回复:[求助]EPS的使用(有图)

<P>我就不用EPS。</P>
<P>不过,对于图二,我认为是三电源了,要是分段母线,可以理解成三电源吧,不是很准确。</P>
<P>图二是不是多此一举啊?</P>
发表于 2008-4-29 10:19:11 | 显示全部楼层

回复:[求助]EPS的使用(有图)

<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2008-4-29 1:02:44</I>)的发言<BR>
<P>我就不用EPS。</P>
<P>不过,对于图二,我认为是三电源了,要是分段母线,可以理解成三电源吧,不是很准确。</P>
<P>图二是不是多此一举啊?</P></DIV><BR><BR>冷版误解规范“电源”2个字的意思了~
     
发表于 2008-4-29 12:37:59 | 显示全部楼层

回复:[求助]EPS的使用(有图)

<P><BR>“冷版误解规范“电源”2个字的意思了~”</P>
<P>哦,这话怎么说,解释一下。</P>
<P>5 楼我应该说得不是很合适,两电源三回路?<BR></P>
     
发表于 2008-4-29 21:14:47 | 显示全部楼层

回复:[求助]EPS的使用(有图)

第一次遇到这问题,单从可靠性来说,第一种更可靠
     
发表于 2008-4-29 21:31:26 | 显示全部楼层

回复:[求助]EPS的使用(有图)

个人认为,上述那个都不好,从图来看似乎给电动机供电,EPS不合适给电动机供电,供参考。
     
发表于 2008-4-30 00:04:05 | 显示全部楼层

回复:[求助]EPS的使用(有图)

<DIV class=quote>以下是引用 <B>dqlenovo</B></FONT> 在(<I>2008-4-29 0:38:33</I>)的发言<BR>我用的方式1,审查的说未在末端切换。用方式2觉得太麻烦,可靠性差。</DIV>
<P><BR><BR>所以说位置很重要。画个系统图什么也说明不了。这哪能看出在不在末端?</P>
 楼主| 发表于 2008-4-30 22:18:06 | 显示全部楼层

回复:[求助]EPS的使用(有图)

<DIV class=quote>以下是引用 <B>无限创意</B></FONT> 在(<I>2008-4-30 0:04:05</I>)的发言<BR>
这哪能看出在不在末端?</P></DIV><BR><BR>EPS放在末端箱处。
发表于 2008-4-30 23:13:49 | 显示全部楼层

回复:[求助]EPS的使用(有图)

<P>放在末端,我决得可以,但最好做个旁路,以便EPS故障时用。</P>
 楼主| 发表于 2008-5-1 22:31:02 | 显示全部楼层

回复:[求助]EPS的使用(有图)

楼上,那不又变成方式2吗?
     
发表于 2008-5-1 22:39:03 | 显示全部楼层

回复:[求助]EPS的使用(有图)

<DIV class=quote>以下是引用 <B>wosuwoxing</B></FONT> 在(<I>2008-4-30 23:13:49</I>)的发言<BR>
<P>放在末端,我决得可以,但最好做个旁路,以便EPS故障时用。</P><BR></DIV><BR>EPS还做什么旁路?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则