账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 14373|回复: 27

一个小问题

[复制链接]
发表于 2008-5-7 08:03:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一个Pz30终端箱,第一回路并联一个熔断器是什么意思?哪位兄弟给我上一课?谢谢了!<BR> 200857835332.jpg
     
发表于 2008-5-7 08:17:52 | 显示全部楼层

回复:一个小问题

<P>只能估计------给自带蓄电池应急灯充电用的</P>
 楼主| 发表于 2008-5-7 10:14:22 | 显示全部楼层

回复:一个小问题

顶起,好有没有其他的解释?
 楼主| 发表于 2008-5-7 15:40:20 | 显示全部楼层

回复:一个小问题

是不是问题太简单了?可我确实不清楚.
     
发表于 2008-5-7 22:30:23 | 显示全部楼层

回复:一个小问题

<P>图不够完整,还没有标出导线和敷设。</P>
<P>我也支持 gdx8785 的说法。</P>
 楼主| 发表于 2008-5-8 07:22:42 | 显示全部楼层

回复:一个小问题

冷版主,导线和敷设是W1-BV-3*2.5+BVR-2.5 PC20-CC.因是蓝图,我临时画在CAD上,所以没全.这熔断器上桩和断路器相并,下桩是不是应该分开?
     
发表于 2008-5-8 08:20:56 | 显示全部楼层

回复:一个小问题

<P>下桩是不是应该分开?----------------可以不用分开,这么画同样也表示:BV-3*2.5+BVR-2.5 PC20-CC共管敷设</P>
     
发表于 2008-5-8 10:00:08 | 显示全部楼层

回复:一个小问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>吹雪</B></FONT> 在(<I>2008-5-7 8:03:56</I>)的发言<BR>一个Pz30终端箱,第一回路并联一个熔断器是什么意思?哪位兄弟给我上一课?谢谢了!<BR> 200857835332.jpg </DIV><BR><BR>并联的一根相线一般和本回路同相,为该回路灯具自带蓄电池充电用,当充电线与零线短路时该线上的熔断器可起到保护充电线的作用,就这样的。
 楼主| 发表于 2008-5-8 12:00:29 | 显示全部楼层

回复:一个小问题

<DIV class=quote> </DIV><BR><BR>再问下,图中那个正确?<BR> 2008581212387.jpg

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 吹雪 在 2008-5-8 12:01:24 编辑过」</div>
     
发表于 2008-5-8 12:39:52 | 显示全部楼层

回复:一个小问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>吹雪</B></FONT> 在(<I>2008-5-8 12:00:29</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote></DIV><BR><BR>再问下,图中那个正确?<BR> 2008581212387.jpg <BR><BR></DIV><BR><BR>都可以,只是画法不同而已
 楼主| 发表于 2008-5-8 12:46:05 | 显示全部楼层

回复:一个小问题

<DIV align=center><B>谢谢gdx8785,主要是箱子的内部接线问题,二图是不同的</B></DIV>
     
发表于 2008-5-8 13:24:22 | 显示全部楼层

回复:一个小问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>吹雪</B></FONT> 在(<I>2008-5-8 12:46:05</I>)的发言<BR>
<DIV align=center><B>谢谢gdx8785,主要是箱子的内部接线问题,二图是不同的</B></DIV></DIV>
<P><BR><BR>上桩取同一相,这没问题</P>
<P>下桩:断路器配出3线;熔断器配出1线,同管敷设.</P>
<P>不太理解你说的"二图不同"是什么意思.</P>
发表于 2008-5-8 13:46:59 | 显示全部楼层

回复:一个小问题

<P>是一样的,单线图和接线原理图是有区别的.</P>
<P>由于整个项目可能就这一种特殊点的单线图,不与其它地方产生冲突,原理也比较直观易懂,一般不出接线原理图.</P>
     
发表于 2008-5-8 23:45:41 | 显示全部楼层

回复:一个小问题

若是把充电线的点放到断路器的后面,就不用熔断器了
     
发表于 2008-5-9 00:34:50 | 显示全部楼层

回复:一个小问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>嘿嘿嘿嘿</B></FONT> 在(<I>2008-5-8 23:45:41</I>)的发言<BR>若是把充电线的点放到断路器的后面,就不用熔断器了</DIV>
<P><BR><BR>对啊,黑子的说法是不是更好些?</P>
<P>还有,要是充电,不用专线吧?就近分支一根充电线,不受灯开关控制的,可以吗?</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则