账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6715|回复: 6

电箱采用链接方式.电表的二种表达方式.请教

[复制链接]
     
发表于 2008-5-12 17:44:46 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>一个办公楼.甲方要求每层的箱子要单独做计量.现在有二个方案.哪个方案的电表安装是可以的呢?有经验的设计和厂家帮忙一下吧</P><BR> 200851217454635.jpg <BR><BR>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 xiaogao 在 2008-5-12 17:46:41 编辑过」</div>
     
发表于 2008-5-12 21:02:44 | 显示全部楼层

回复:电箱采用链接方式.电表的二种表达方式.请教

两种方案都可以的。好像北京地区倾向于第一种。而我们这里都倾向于电表前面不加任何电气元件
发表于 2008-5-13 22:21:14 | 显示全部楼层

回复:电箱采用链接方式.电表的二种表达方式.请教

我们这采用方案1,表前安装隔离开关,便于欠电费停电及检修用;表后安装空气开关,用于保护作用。
发表于 2008-5-14 14:57:26 | 显示全部楼层

回复:电箱采用链接方式.电表的二种表达方式.请教

我们这里都倾向于电表前面不加任何电气元件
发表于 2008-5-14 15:16:02 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-5-15 18:38:09 | 显示全部楼层

回复:电箱采用链接方式.电表的二种表达方式.请教

一般是 总开关分出去N户 到电表   电表出去接断路器
liuaoyv 该用户已被删除
发表于 2008-5-16 02:14:07 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则