账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6606|回复: 4

请教灯具问题

[复制链接]
发表于 2008-5-27 11:49:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请教配照型 、广照型 、深照型灯具的区别
     
发表于 2008-5-27 12:55:25 | 显示全部楼层

回复:请教灯具问题

照明手册应该有介绍的.
发表于 2008-5-27 13:25:11 | 显示全部楼层

回复:请教灯具问题

<P>A、灯具的分类</P>
<P>一、按光通在空间上的分配特性分类:<BR>1、直接型:90%以上的光通量向下直接照射,效率高,但灯具上半部几乎没有光通量,方向性强导致阴影较浓。按配光曲线分为五种:广照型、均匀照型、配照型、深照型、特深照型。<BR>2、半直接型:这类灯具大部分光通量(60-90%)射向下半球空间,少部分射向上方,射向上方的分量将减少照明环境所产生的阴影的硬度并改善其各表面的亮度比。<BR>3、漫射型(包括水平方向光线很少的直接-间接型):灯具向上向下的光通量几乎相同(各占40%-60%)。 最常见的是乳白玻璃球形灯罩,其他各种形状漫射透光的封闭灯罩也有类似的配光。这种灯具将光线均匀地投向四面八方,因此光通利用率较低。<BR>4、半间接型:灯具向下光通占10%-40%,它的向下分量往往只用来产生与天棚相称的亮度,此分量过多或分配不适当也会产生直接或间接眩光等一些<a href="http://wiki.zhulong.com/baike/detail.asp?t=缺陷" target="_blank" >缺陷</A>。上面敞口的半透明罩属于这一类。它们主要作为建筑装饰照明,由于大部分光线投向顶棚和上部墙面,增加了室内的间接光,光线更为柔和宜人。<BR>5、间接型:灯具的小部分光通(10%以下)向下。设计得好时,全部天棚成为一个照明光源,达到柔和无阴影的照明效果,由于灯具向下光通很少,只要布置合理,直接眩光与反射眩光都很小。此类灯具的光通利用率比前面四种都低。</P>
<P>二、按灯具的结构分类:<BR>1、开启型:光源与外界空间直接相通,没有包合物。<BR>2、闭合型:具有闭合的透光罩,但灯罩内外可以自然通气。<BR>3、封闭型:透光罩接合处加以一般封闭,但灯罩内外可以有限通气。<BR>4、密闭型:透光罩接合处严密封闭,但灯罩内外空气严密隔绝。如防水防尘灯具。<BR>5、防爆型:透光罩及接合处加高强度支撑物,可承受要求的压力。<BR>6、隔爆型:在灯具内部发生爆炸时,经过一定间隙的防爆面后,不会引起灯具外部爆炸。<BR>7、安全型:在正常工作时不产生火花、电弧,或在危险温度的部件上采用安全措施,提高安全系数。<BR>8、防震型:可装在振动的设施上。</P>
<P>三、按安装方式分类:<BR>1、壁灯:装在墙壁、庭柱上,主要用于局部照明、装饰照明或不适应在顶棚安装灯具或没有顶棚的场所。有:筒式壁灯、夜间壁灯、镜前壁灯、亭式壁灯、灯笼式壁灯、组合式壁灯、投光壁灯、吸壁式荧光灯、门厅壁灯、床头摇臂式壁灯、壁画式壁灯、安全批示式壁灯灯等。<BR>2、吸顶灯:吸顶灯是将灯具吸贴在顶棚面上,主要用于没有吊顶的房间内。吸顶灯主要有:组合方型灯、晶罩组合灯、晶片组合灯、灯笼吸顶灯、贺格栅灯、筒形灯。直口直边形灯、斜边扁圆灯、尖扁圆形灯、圆球形灯、长方形灯、防水形灯、吸顶式点源灯、吸顶式荧光灯、吸顶式发光带、吸顶裸灯泡等。吸顶灯应用比较广泛。吸顶式的发光带适用于计算机房、变电站等;吸顶式荧光灯适用于照度要求较高的场所;封闭式带罩吸顶灯适用于照度要求不很高的场所,它能有效地限制眩光,外形美观,但发光效率低;吸顶裸灯泡,适用于普通的场所,如厕所、仓库等。<BR>3、嵌入式灯:嵌入式灯适用于有吊顶的房间,灯具是嵌入在吊顶内安装的,这种灯具能有效地消除眩光、与吊顶结合能形成美观的装饰艺术效果。嵌入式灯主要有:圆格栅灯、方格栅灯、平方灯、螺丝罩灯、嵌入式格栅荧光灯、嵌入式保护荧光灯、嵌入式环形荧光灯、方形玻璃片嵌顶灯、嵌入式点源灯、浅圆嵌式平顶灯等。<BR>4、半嵌入式灯:半嵌入式灯将灯具的一半或一部份嵌入顶棚内,另一半或一部份露在顶棚外面,它介于吸顶灯和嵌入式灯之间。这种灯有消除眩光的效果上不如嵌入式灯,但它适用于顶棚吊顶深度不够的场所,在走廊等处应用较多。<BR>5、吊灯:吊灯是最普通的一种灯具安装方式,也是运用最广泛的一种。它主要地利用吊杆、吊链、吊管、吊灯线来吊装灯具,以达到不同的效果。在商场营业厅等场所,利用吊杆式荧光灯组成一定规则的图案,不但能满足照明功能上的要求,而且还能形成一定的装饰艺术效果。吊灯主要有:圆球直杆灯、碗形罩吊灯、伞形吊灯、明月罩吊灯、束腰罩吊灯、灯笼吊灯、组合水晶吊灯、三环吊灯、玉兰罩吊灯、花篮罩吊灯、棱晶吊灯、吊灯点源灯等。带有反光罩的吊灯,配光曲线比较好,照度集中,适应于顶棚较高的场所、教室、办公室、设计室。吊线灯适用住宅、卧室、休息室、小仓库、普通用房等。吊管、吊链花灯,适用于有装饰性要求的房间,如宾馆、餐厅、会议厅,大展厅等。<BR>6、地脚灯:地脚灯主要应用于医院病房,宾馆客房、公共走廊、卧室等场所。地脚灯的主要作用是照明走道,便于人员行走。它的优点是避免刺眼的光线,特别是夜间起床开灯,不但可减少灯光对自己的影响,同时不可减少灯光对他人的影响。地脚灯均暗装在墙内,一般距地面高度0.2—0.4。 地脚灯的光源采用白炽灯,外壳由透明或半透明玻璃或塑料制成,有的还带金属<a href="http://wiki.zhulong.com/baike/detail.asp?t=防护" target="_blank" >防护</A>网罩。<BR>7、台灯:台灯主要放在写字台、工作台、阅览桌上,作为书写阅读之用。台灯的种类很多,目前市场上浒的主要有变光调光台灯、荧光台灯等。目前还流行一类装饰性台灯,如将其放在装饰架上或电话桌上,能起到很好的装饰效果,台灯一般在设计图上不标出,只在办公桌、工作台旁设置一至二个电源插座即可。<BR>8、落地灯:落地灯多用于高级客房、宾馆、带茶几沙发的房间以及家庭的床头或书架旁。落地灯有的单独使用,有的与落地式台扇组合使用,还有的与衣架组合使用。一般在需要局部照明或装饰照明的空间安装较多。一般只留插座,不在设计图中标出。<BR>9、庭院灯:庭院灯灯光或灯罩多数向上安装,灯管和灯架多数安装在庭、院地坪上;特别适用于公园、街心花园、宾馆以及工矿企业,机关学校的庭院等场所。 庭院灯主要有:盆圆形庭院灯、玉坛罩庭院灯、花坪柱灯、四叉方罩庭院灯、琥珀庭院灯、花坛柱灯、六角形庭院灯、磨花圆形罩庭院灯等。庭院灯有的安装在草坪里,有的依公园道路、树林曲折随弯设置,有一定的艺术效果。<BR>10、道路广场灯:道路广场灯主要用于夜间的通行照明。道路灯有高杆球形路灯、高压汞灯路灯、双管荧光灯路灯、高压钠灯路灯、双腰鼓路灯、飘形高压汞灯等。广场灯有广场塔灯、六叉广场灯、碘钨反光灯、圆球柱灯、高压钠柱灯、高压钠投光灯、深照卤钨灯、搪瓷斜照卤钨灯等。道路照明一使用高压钠灯、高压荧光灯等,目的是给车辆、行人提供必要的视觉条件,预防交通事故。广场灯用于车站前广场、机场前广场、港口、码头、公共汽车站广场、立交桥、停车场、集合广场、室外体育场等,广场灯应根据广场的形状、面积使用特点来选择。<BR>11、移动式灯:移动式灯具常用于室内、外移动性的工作场所以及室外电视、电影的摄影等场所。移动式灯具主要有:深照型特挂灯、文照型有<a href="http://wiki.zhulong.com/baike/detail.asp?t=防护" target="_blank" >防护</A>网的防水防尘灯、平面灯、移动式投光灯等。移动式灯具都有金属<a href="http://wiki.zhulong.com/baike/detail.asp?t=防护" target="_blank" >防护</A>网罩或塑料防护罩。<BR>12、自动应急照明灯:自动应急照明灯适用于宾馆、饭店、医院、影剧院、商场、银行、邮电、地下室、会议室、计算 机房、动力站房、人防工事、隧道等公共场所。应急灯作应急照明之用,也可用于紧急疏散、安全防灾等重要场所。自动应急照明灯的线路比较先进,性能稳定,安全可靠。当交流电接通时,电源正常供电,应急灯中的蓄电池被缓慢充电;当交流电源因故停电时,应急灯中的自动切换系统将蓄电池电源自动接通,供光源照明,有的灯具同时放音,发出带有批示性的疏散喊话,为人员安全撤离批示方向。自动应急灯的种类有:照明型、放音批示型、字符图样标志型等。按其安装方式可人为:吊灯、壁灯、挂灯、吸顶灯、筒灯、投光灯、转弯批示灯等多种样式。</P>
<P>四、按光源类型分类 </P>
<P>1、灯具可分为使用自镇流灯泡的灯具。自镇流灯泡是包含灯头和与之结合的光源以及为光源启动和稳定工作必需的附加元件的器件,它不被破坏是不能拆卸的。常见的自镇流灯泡如节能灯。 <BR>2、使用钨丝灯的灯具。如普通的台灯、商场货架上用的<a href="http://wiki.zhulong.com/baike/detail.asp?t=聚光" target="_blank" >聚光</A>灯。 <BR>3、使用管形荧光灯的灯具。如常见的荧光护目灯。 <BR>4、使用气体放电灯的灯具。如使用高压钠灯、HID灯的灯具。 <BR>5、使用其它光源的灯具。随着照明灯具行业不断发展,新的照明器件不断被发明,灯具使用的光源也突破了传统限制,出现了诸如使用LED发光元件等的灯具。<BR> <BR>五、按外壳防护等级分类 <BR>按国际电工委员会标准IEC 529-598和国标GB 7000-96规定,根据异物和水的侵入的防护程度进行分类,在国际上以IPXX表示器具的防护等级。</P>
<P>第一个X代表防固体异物等级,分为0~7级:<BR>  0:无防护(无特殊防护要求)<BR>  1:防止大于50mm异物进入——防止大面积的物体进入,如手掌等<BR>  2:防止大于12mm异物进入——防止手指等物体进入<BR>  3:防止大于2.5mm异物进入——防止工具、导线等进入<BR>  4:防止大于1.0mm异物进入——防止导线、条带等进入体进入<BR>  5:防尘(防止小于1.0mm异物进入)——不允许过量的尘埃进入致使设备不能满意工作<BR>  6:尘密(完全防尘)——不准尘埃进入<BR> <BR>第二个X代表防水等级,分为0~8级:<BR>  0:无防护——无特殊防护要求<BR>  1:防止水滴进入——垂直下滴水滴应无害<BR>  2:防止倾斜15°的水滴——灯具正常位置和直到倾斜15°角时垂直水滴应无害<BR>  3:防止洒<a href="http://wiki.zhulong.com/baike/detail.asp?t=水进" target="_blank" >水进</A>入——与垂直60°角处洒下的水应无害<BR>  4:防止泼<a href="http://wiki.zhulong.com/baike/detail.asp?t=水进" target="_blank" >水进</A>入——任意方向对灯具外壳泼水应无害 <BR>  5:防止喷<a href="http://wiki.zhulong.com/baike/detail.asp?t=水进" target="_blank" >水进</A>入——任意方向对灯具封闭体喷水应无害<BR>  6:防海浪进入——经强力喷水后进入灯具外壳的水量不损害灯具<BR>  7:放浸水——以一定压力、时间将灯具浸水,进入的水量应无害<BR>  8:防潜水——在规定的条件下灯具能持续淹没在水中而不受伤害</P>
<P>六、按防触电保护分类 <BR>灯具按防触电保护等级一般分为0类、Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类灯具。额定电压超过250V的灯具不应划分为0类,在恶劣条件下使用的灯具不应划分为0类。轨道安装的灯具不应划分为0类。 </P>
<P>1、0类灯具 (Class 0 luminaire) <BR>依靠基本绝缘作为防触电保护的灯具。万一基本绝缘失效,防触电保护就只好依赖环境了。 一般使用在安全程度高的场合且灯具安装维护方便,如空气干燥、尘埃少、木地板等条件下的吊灯、吸顶灯。<BR>2、Ⅰ类灯具 (Class I luminaire) <BR>灯具的防触电保护不仅依靠基本绝缘,而且还包括附加的安全措施,即把易触及的导电部件连接到固定线路中的<a href="http://wiki.zhulong.com/baike/detail.asp?t=保护接地" target="_blank" >保护接地</A>导体上,使可触及的导电部件在万一基本绝缘失效时不致带电。 一般用于金属外壳灯具,如投光灯、路灯、庭院灯等,提高安全程度。<BR>3、Ⅱ类灯具 (Class II luminaire) <BR>防触电保护不仅依靠基本绝缘,而且具有附加安全措施,如双重绝缘或加强绝缘,但没有<a href="http://wiki.zhulong.com/baike/detail.asp?t=保护接地" target="_blank" >保护接地</A>的措施或依赖安装条件,其绝缘性好,安全程度高,适用于环境差、人经常触摸的灯具,如台灯、手提灯等 。<BR>4、Ⅲ类灯具 (Class III luminaire)<BR>所使用电源为安全特地电压(SELV,safety extra-low voltage),并且灯具内部不会产生高于SELV的电压。 灯具安全程度最高,用于恶劣环境,如机床工作灯,儿童用灯。</P>
<P>   从电气安全角度看,0类灯具的安全程度最低,Ⅰ、Ⅱ类较高,Ⅲ类最高。有些国家已不允许生产0类灯具,我国目前尚无此规定。在照明设计时,应综合考虑使用场所的环境操作对象、使用频率、安装和使用位置等因素,选用合适类别的灯具。在使用条件或使用方法恶劣场所应使用Ⅲ类灯具,一般情况下可采用Ⅰ类或Ⅱ类灯具。 </P>
发表于 2008-6-8 18:04:32 | 显示全部楼层

回复:请教灯具问题

很详尽了
     
发表于 2008-6-8 22:42:57 | 显示全部楼层

回复:请教灯具问题

<P>我国采用IEC标准的产品标准规定从09年起不允许生产0类灯具。</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则