账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9933|回复: 5

利用金属围栏做避雷带有什么要求?

[复制链接]
发表于 2008-5-28 09:05:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
带阁楼的住宅,利用平台前面女儿墙上的金属围栏做避雷带,有什么要求?
     
发表于 2008-5-28 09:15:22 | 显示全部楼层

回复:利用金属围栏做避雷带有什么要求?

女儿墙上的金属围栏与引下线可靠连接(焊接)
 楼主| 发表于 2008-5-28 10:12:44 | 显示全部楼层

回复:利用金属围栏做避雷带有什么要求?

想知道围栏材质上的要求,比如方钢壁厚等,不是所有的金属围栏都能做接闪器的吧,对不?所以如果想用它做接闪器,应该给出材质要求才可以。没查到规范具体要求,不知道怎样写说明合适,期待大家给个说法,你们通常是怎么做的呢
发表于 2008-5-28 11:44:21 | 显示全部楼层

回复:利用金属围栏做避雷带有什么要求?

<P>第4.1.1条 避雷针宜采用圆钢或焊接钢管制成,其直径不应小于下列数值: </P>
<P>针长1m以下: 圆钢为12mm; </P>
<P>钢管为20mm。 </P>
<P>针长1~2m.: 圆钢为16mm; </P>
<P>钢管为25mm。 </P>
<P>烟囱顶上的针: 圆钢为20mm; </P>
<P>钢管为40mm。 </P>
<P>第4.1.2条 避雷网和避雷带宜采用圆钢或扁钢,优先采用圆钢。圆钢直径不应小于8mm。扁钢截面不应小于48mm<SUP>2</SUP>其厚度不应小于4mm。 </P>
<P>当烟囱上采用避雷环时,其圆钢直径不应小于12mm。扁钢截面不应小于100mm<SUP>2</SUP>,其厚度不应小于4mm。</P>
<P>第4.1.5条 除第一类防雷建筑物和本规范第3.3.2条一款的规定外,屋顶上永久性金属物宜作为接闪器,但其各部件之间均应连成电气通路,并应符合下列规定: </P>
<P>一、旗杆、<FONT color=#ff0066>栏杆、装饰物等,其尺寸应符合本规范第4.1.1条和第4.1.2条的规定。 </FONT></P>
<P>二、钢管、钢罐的璧厚不小于2.5mm,但钢管、钢罐一旦被雷击穿,其介质对周围环境造成危险时,其璧厚不得小于4mm。</P>
发表于 2008-5-28 11:51:32 | 显示全部楼层

回复:利用金属围栏做避雷带有什么要求?

<P>栏杆采用不锈钢材质,要求见上面规范</P>
<P>采用≥&#8709;12钢筋与栏杆连接,另一端与引下线的两根电气主筋连接</P>
 楼主| 发表于 2008-5-28 13:22:41 | 显示全部楼层

回复:利用金属围栏做避雷带有什么要求?

<P>钢管、钢罐的璧厚不小于2.5mm,主要就是想找这个,谢谢。我看书还是不够仔细,自罚重读防雷设计规范!现在就去~~·</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则