账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7619|回复: 2

三亚市土壤热阻系数

[复制链接]
     
发表于 2008-6-11 16:05:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>一般来说 实际中为多少? 哪位朋友有这个资料?</P>
发表于 2008-6-11 16:47:41 | 显示全部楼层

回复:三亚市土壤热阻系数

<P>找不到,手册也仅仅是给出沿海地带(不是地区)0.8,</P>
<P>但根据手册的推荐取2.5~3,如果电缆按照图籍施工,电缆周围都是沙子,那么取2.5也比较可靠。</P>
<P>土壤0.8m的温度应该超过30度</P>
     
 楼主| 发表于 2008-6-12 11:49:48 | 显示全部楼层

回复:三亚市土壤热阻系数

2.5是否太大了 华北五省市图集给出通用值也不过0.8~2之间 华北一般为1.2 沿海0.8
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则