账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6243|回复: 3

抛砖引玉,评一下该室外工程配电中采用何种供电类型,及缺陷。

[复制链接]
发表于 2008-6-16 15:14:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>看到坛中关于此类的话题不少,想到以前做的工程便拉出来听听各位高手的见解</P>
<P>此工程为园林景观工程用电方面有路灯、景观灯、地埋灯、喷泉、LED大屏等用电设备供电由2台630箱变和一配电室内1000KVA箱变引出。设计方为华南某院,设计说明中提出室外灯具采用TT系统供电,拿到图纸后在和设计方沟通时我提出数量庞大的景观灯、地灯均单独设立接地的困难。设计单位同意将景观灯和地埋灯及LED大屏供电改为TN-S供电。</P>
<P>由箱变或配电室引4芯电缆至就地配电箱,配电箱处埋设接地极接地电阻小于4欧,接地极连接与配电箱内PE母线。路灯每个回路不单独设置PE线每回路均设漏电保护装置,每个路灯设接地极,同一个回路的路灯接地极用扁铁联在一起要求接地电阻小于10欧。地埋灯及景观灯供电设PE线,PE线接至就地配电箱PE母线,说到这里我怎么觉得后者供电应当称为TN-C-S了。</P>
<P>箱变、配电室变压器按照TN-S安装所带其他用电设备供电按TN-S供电。</P>
<P>此工程一年前已完工了,现在看来真是存在一些问题,室外应当是TT供电与TN-S相结合,但是总感觉有硬伤,可说不出头绪。请各位同行评价。</P>
发表于 2008-6-16 17:09:21 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2008-6-16 21:56:59 | 显示全部楼层

回复:抛砖引玉,评一下该室外工程配电中采用何种供电类型,及缺陷。

<P>“说到这里我怎么觉得后者供电应当称为TN-C-S了。”</P>
<P>你的四芯过来,路灯配电箱里:</P>
<P>1、中性线接地,你就是TN-C-S;出来后是TN-S。</P>
<P>2、中性线不接地,你就是TT。</P>
<P>“路灯每个回路不单独设置PE线每回路均设漏电保护装置,每个路灯设接地极,同一个回路的路灯接地极用扁铁联在一起要求接地电阻小于10欧。”----这个是TT。</P>
<P>“地埋灯及景观灯供电设PE线,PE线接至就地配电箱PE母线,”---如果配电箱里不重复接地,这里还是TT。</P>
<P>归结为一个问题:就地配电箱里的进线,你重复接地吗?不重复接地,你的就全是TT。</P>
 楼主| 发表于 2008-6-17 09:12:18 | 显示全部楼层

回复:抛砖引玉,评一下该室外工程配电中采用何种供电类型,及缺陷。

<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2008-6-16 21:56:59</I>)的发言<BR>
<P><BR><BR>看到冷兄的话发现了自己忽略的问题,配电箱内的零线没有重复接地,地埋灯和景观灯仍然是TT,症结找到了,自己概念上犯错误了,晕一下!</P>
<P>谢冷兄了!</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则