账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10158|回复: 11

防雷引下线间距问题

[复制链接]
发表于 2008-6-26 16:48:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>请教各位大侠一下:</P>
<P>防雷引下线的间距是两个柱之间的距离还是两个引下线间所经过的避雷带的实际距离?</P>
<P>谢谢</P>
     
发表于 2008-6-26 20:10:07 | 显示全部楼层

回复:防雷引下线间距问题

是两个引下线间所经过的避雷带的实际距离
发表于 2008-6-27 00:07:54 | 显示全部楼层

回复:防雷引下线间距问题

<P>二者差不多吧</P>
     
发表于 2008-6-27 01:29:07 | 显示全部楼层

回复:防雷引下线间距问题

上面可能差很多,地下差不多。
     
发表于 2008-6-28 18:04:01 | 显示全部楼层

回复:防雷引下线间距问题

两个引下线间所经过的避雷带的实际距离?是什么距离?
     
发表于 2008-6-28 21:19:08 | 显示全部楼层

回复:防雷引下线间距问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>TNS</B></FONT> 在(<I>2008-6-28 18:04:01</I>)的发言<BR>两个引下线间所经过的避雷带的实际距离?是什么距离?</DIV>
<P><BR><BR>折线距离,不是吗?</P>
     
发表于 2008-6-30 17:59:25 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-7-1 07:47:31 | 显示全部楼层

回复:防雷引下线间距问题

<P>轴线距离</P>
     
发表于 2008-7-1 09:25:30 | 显示全部楼层

回复:防雷引下线间距问题

按规范的条文解释,似为轴线距离,但防雷审查一般认为是折线距离
     
发表于 2008-7-2 12:51:32 | 显示全部楼层

回复:防雷引下线间距问题

应为雷电流的实际流经距离,即电气距离(或曰折线距离)。
发表于 2008-7-3 08:38:46 | 显示全部楼层

回复:防雷引下线间距问题

<P>引下线和屋面网格都是按法拉第笼原理设置的,间距越小,屏蔽效果越好。各引下线之间构成竖向法拉第笼,这个间距和避雷带折线长短没有关系。</P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 qw12345 在 2008-7-3 8:39:40 编辑过」</div>
     
发表于 2008-7-3 08:56:25 | 显示全部楼层

回复:防雷引下线间距问题

<P>楼上讲的应该就是规范规定的本意,但现在还有一种观点,认为不存在法拉弟笼,引下线可以设在建筑内部。雷电流是高频的,现有规范规定的网格能否形成法拉弟笼呢?</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则