账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7037|回复: 6

消防负荷问题,请指教!

[复制链接]
发表于 2008-6-27 11:34:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>  消防负荷何时归入总的计算负荷,你们是如何做的?最近又晕这个问题了,但又具体提不出,我想看看大家如何计算,希望能详细的分析下,我再来提出问题,不要笼统的讲规范或手册上的东西,谢谢</P>
<P>  根据新民规3.5.3:当消防设备的计算负荷大于火灾时切除的非消防设备的计算负荷时,应按消防设备的计算负荷加上火灾时未切除的非消防设备的计算负荷进行计算.</P>
<P>一个防火分区着火切除和两个(三个)切除的总是不一样的,如何考虑最不利情况呢,,晕,晕,晕了,都不知道该说什么了.</P>
<P><FONT color=#9e4db3> <STRONG> <FONT size=5>希望大家多多发表意见,给我点思路.谢谢</FONT></STRONG></FONT></P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 一级注册民工 在 2008-6-30 13:53:45 编辑过」</div>
发表于 2008-6-28 02:59:00 | 显示全部楼层

回复:消防负荷问题,请指教!

3.5.3已经很清楚了,你是抱着老婆找老婆,哈哈。[em4]
发表于 2008-6-28 17:10:28 | 显示全部楼层

回复:消防负荷问题,请指教!

<P>不止你晕,大部分人都晕.</P>
<P>你有选择"最不利"的想法,离正确就不远了.</P>
<P>楼上的没有理解你的意思.</P>
<P>我的做法是采用假设对比的方法,来确定最大消防负荷与切除非消防负荷的区域,再来定应急电源的大小和计算负荷是否考虑消防负荷的问题.</P>
<P>最不利的情况目前没有界定,一般按给排水消防用水量表的火灾次数和消防联动控制的要求来确定最不利区域.</P>
     
发表于 2008-6-29 21:38:39 | 显示全部楼层

回复:消防负荷问题,请指教!

节能措施上,不考虑纯消防负荷,想想是有一定道理的
 楼主| 发表于 2008-6-30 09:25:51 | 显示全部楼层

回复:消防负荷问题,请指教!

<DIV class=quote>以下是引用 <B>abc</B></FONT> 在(<I>2008-6-28 17:10:28</I>)的发言<BR>
<P>不止你晕,大部分人都晕.</P>
<P>你有选择"最不利"的想法,离正确就不远了.</P>
<P>楼上的没有理解你的意思.</P>
<P>我的做法是采用假设对比的方法,来确定最大消防负荷与切除非消防负荷的区域,再来定应急电源的大小和计算负荷是否考虑消防负荷的问题.</P>
<P>最不利的情况目前没有界定,一般按给排水消防用水量表的火灾次数和消防联动控制的要求来确定最不利区域.</P></DIV><BR><BR>你所说的假设对比的方法,我到是考虑过,因为周围的很多人都采取一刀切的办法,这次新民规范出来后明确了这个东西,所以这个最不利情况还很头疼,能上传份你详细的分析数据嘛,现在工程体量都很大,一个个分析感觉上有点无从入手.
     
发表于 2008-6-30 10:08:54 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2008-6-30 13:46:17 | 显示全部楼层

<P>最不利的情况目前没有界定,一般按给排水消防用水量表的火灾次数和消防联动控制的要求来确定最不利区域.</P></DIV>
<P><BR>是否可以考虑这样做:</P>
<P>根据各个放火分区(楼层),分别计算得到消防负荷和平时负荷,两者比较大小,取大者记入总负荷,这样可保证不论火灾规模大小,变压器均能满足供电要求.</P>
<P>但是1.有可能出现变压器选择偏大.2.各个防火分区内着火时如水消防系统负载不同,导致计算误差太大.3.风系统一般问题不大,基本可按防火分区计算.<BR></P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则