账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6892|回复: 5

新民规中关于发电机的负荷计算的问题?

[复制链接]
发表于 2008-7-3 12:01:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>新民规中3.5.4条中,当应急发电机为消防用电设备及一级负荷供电时,应将两者计算负荷之和作为选用应急发电</P>
<P>机容量的依据。</P>
<P>         当自备发电机作为第二电源,且尚有第三电源为一级负荷中特别重要负荷供电时,以及当向消防负荷、非消<BR><BR>防一级负荷及一级负荷中特别重要负荷供电时,应以三者的计算负荷之和作为自备发电机容量的依据。</P>
<P>        有点疑惑,发电机容量按消防时的负荷和非消防时的应急负荷中大者来选吗?消防时的负荷有人说按最</P>
<P>大一个防火分区的容量来选,如果按新民规这样做,那么发电机容量会大的很多。到底如何选?</P>
<P>        </P>
<P>                       </P>
     
发表于 2008-7-3 13:34:26 | 显示全部楼层

回复:新民规中关于发电机的负荷计算的问题?

<P>我一般取大者选!</P>
 楼主| 发表于 2008-7-3 14:11:23 | 显示全部楼层

回复:新民规中关于发电机的负荷计算的问题?

<P>新民规这样规定,不知用意如何,难道消防时,非消防一级负荷不切掉?</P>
     
发表于 2008-7-5 23:37:24 | 显示全部楼层

回复:新民规中关于发电机的负荷计算的问题?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>keast</B></FONT> 在(<I>2008-7-3 13:34:26</I>)的发言<BR>
<P>我一般取大者选!</P></DIV><BR><BR>
发表于 2008-7-6 03:41:41 | 显示全部楼层

回复:新民规中关于发电机的负荷计算的问题?

呵呵,看来发电机非消防负荷专用。
发表于 2008-7-6 10:10:11 | 显示全部楼层

回复:新民规中关于发电机的负荷计算的问题?

实际情况实际分析,设计时做到思路清晰就是了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则