账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8880|回复: 4

[求助]关于10KV高压电缆的敷设标准书籍。

[复制链接]
发表于 2008-7-4 23:35:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
各位大侠,小弟现在工程上遇到一个问题:关于高压电缆入户的敷设方式,不考虑直埋,现在打算采用保护管敷设,保护管两侧采用砖砌保护。在网上查了一下,有用RMDP电缆保护管,不是很懂,想大家帮忙找一下相关的设计标准。电缆的应该是240的,需要多大的保护管和什么材质的好,成本不考虑。谢谢大家了!
     
发表于 2008-7-5 07:42:42 | 显示全部楼层

回复:[求助]关于10KV高压电缆的敷设标准书籍。

<P>“关于高压电缆入户的敷设方式,”是不是可以穿钢管?</P>
<P>好像还有一种塑料管的,不过和PVC不一样,不知道叫什么,见过没用过。</P>
<P>管径就不知道了。。。</P>
发表于 2008-7-5 09:25:26 | 显示全部楼层

回复:[求助]关于10KV高压电缆的敷设标准书籍。

<P>直径150mm,管材可用波纹管或玻璃钢管</P>
 楼主| 发表于 2008-7-7 20:22:43 | 显示全部楼层

回复:[求助]关于10KV高压电缆的敷设标准书籍。

谢谢大家了。我在网络上当当。
发表于 2008-7-8 17:54:01 | 显示全部楼层

回复:[求助]关于10KV高压电缆的敷设标准书籍。

<P>    10KV240mm2的电缆我们也用过,不过用的是单芯电缆(三芯电缆太重太大,敷设不容易)。若单芯电缆不应采用钢管保护管。我们公司一般采用PVC或者PE管等。铺沙盖砖或者砖砌护壁都是常用的保护方式。若是三芯电缆,也可采用钢管保护,切记两端头制成喇叭口并封堵。</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则