账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 15619|回复: 14

[讨论]变压器低压侧总进线开关保护的选择

[复制链接]
     
发表于 2008-7-26 14:57:59 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2008-7-26 19:44:03 | 显示全部楼层

回复:[讨论]变压器低压侧总进线开关保护的选择

<DIV class=quote>以下是引用 <B>吹雪</B></FONT> 在(<I>2008-7-21 9:21:22</I>)的发言<BR>3P开关也可以带接地保护啊,.</DIV><BR><BR>需要另配一专用互感器,使N线通过
     
发表于 2008-7-26 20:32:27 | 显示全部楼层

回复:[讨论]变压器低压侧总进线开关保护的选择

黑子,人家是不是指过电流做接地故障保护?
     
 楼主| 发表于 2008-7-27 13:18:43 | 显示全部楼层

回复:[讨论]变压器低压侧总进线开关保护的选择

<P>不是,就是单独的接地故障保护</P>
发表于 2008-7-29 14:32:01 | 显示全部楼层

回复:[讨论]变压器低压侧总进线开关保护的选择

<P>保护装置动作应符合Id&lt;=Ud/Zd,Ud=220,变压器容量较小特别是Y/Y0方式的变压器其零序阻抗相对较大,在接地故障发生时可能会不满足Id要求,故设置接地故障保护。</P>
<P>3P开关很正常,零序保护与漏电保护原理大不相同。</P>
<P>浅见,不知是否正确。</P>
     
 楼主| 发表于 2008-7-11 16:20:43 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>变压器低压侧总进线开关,用不用带接地故障保护?</P>
<P>最近看到供电局的图纸,总开关一律带接地故障保护,而且居然还用3P的,莫名其妙</P>
<P>我想了,要是保护母排,三相短路保护兼作接地保护足够了(母排面积大,距离短,短路可能性小)</P>
<P>要是说保护变压器,那也不用啊,可以在高压侧保护啊</P>
<P>大家选择此开关的时候,带不带接地故障保护?</P>
发表于 2008-7-11 16:34:08 | 显示全部楼层

回复:[讨论]变压器低压侧总进线开关保护的选择

我们这接地故障保护的都是针对变压器,信号送至高压馈线柜。基本不在低压侧做接地故障保护,不过,楼主说的这种情况我也见过。
     
发表于 2008-7-12 21:32:20 | 显示全部楼层

回复:[讨论]变压器低压侧总进线开关保护的选择

<P>黑子,这个有规范的吧?</P>
<P>住宅的低压进线要求接地故障保护的。</P>
<P>很多审图的用住宅的条文来约束别的建筑,其实,在低规里,有条文要求如何做接地故障保护的,大家再研究研究如何?</P>
     
 楼主| 发表于 2008-7-15 19:47:16 | 显示全部楼层

回复:[讨论]变压器低压侧总进线开关保护的选择

顶出去,还没答案。。。。。。。
发表于 2008-7-16 12:20:52 | 显示全部楼层

回复:[讨论]变压器低压侧总进线开关保护的选择

接地故障整定多少?楼主把你看到的整定值公布一下啊
     
 楼主| 发表于 2008-7-17 18:05:27 | 显示全部楼层

回复:[讨论]变压器低压侧总进线开关保护的选择

<P>供电局的图纸,还有整定值?</P>
<P>1000的变压器,母线20米,三相短路保护也可以满足兼作接地故障啊</P>
发表于 2008-7-18 08:21:24 | 显示全部楼层

回复:[讨论]变压器低压侧总进线开关保护的选择

我看样本,接地保护整定值为0.2~0.8In,应该是漏电保护,跟短路不一样
发表于 2008-7-21 09:18:27 | 显示全部楼层

回复:[讨论]变压器低压侧总进线开关保护的选择

接地保护和漏电保护可不一样.表面上看好象都是检测零序电流,到动作整定值就动作.但接地保护的整定值数值远远高于漏电保护的电流整定值.接地保护是短路保护的一种.
发表于 2008-7-21 09:21:22 | 显示全部楼层

回复:[讨论]变压器低压侧总进线开关保护的选择

3P开关也可以带接地保护啊,.
发表于 2008-7-21 13:45:18 | 显示全部楼层

回复:[讨论]变压器低压侧总进线开关保护的选择

学习了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则