账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 17707|回复: 23

[求助]关于地下室有两层的变电所设置位置?

[复制链接]
     
发表于 2008-7-13 23:46:20 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
新民规范要求地下有两层的时候 要把变配电所放到上层.请教如果放到上层的话,那地沟怎么做?我地下2层的最底处是--8.0米  请问我应该怎么考虑啊? 难道要加浮土然后做地沟 ?  拿位大师能给详细说一下解决办法?
     
发表于 2008-7-14 09:49:07 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2008-7-14 16:56:35 | 显示全部楼层

回复:[求助]关于地下室有两层的变电所设置位置?

<P>晕 要是做电缆夹层我就不问了! 就是要做电缆沟</P>
<P>这样的做地沟应该怎么做?</P>
     
发表于 2008-7-14 21:04:25 | 显示全部楼层

回复:[求助]关于地下室有两层的变电所设置位置?

沟是做不出来了,不过可以这样解决:在配电室做架空地面,高度由你的沟深决定,配电柜下面直接漏空。不过要和结构配合好
     
 楼主| 发表于 2008-7-15 00:00:11 | 显示全部楼层

回复:[求助]关于地下室有两层的变电所设置位置?

<P>黑子哥 这个架空地面是怎么做的啊?</P>
     
发表于 2008-7-15 09:41:49 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-7-15 11:07:17 | 显示全部楼层

回复:[求助]关于地下室有两层的变电所设置位置?

借这个贴子请教一下,沟深和沟宽如何确定??什么情况下需要做电缆沟?呵呵,问题提的是不是有点弱智,高手不要不屑一顾啊!!
     
发表于 2008-7-15 19:54:35 | 显示全部楼层

回复:[求助]关于地下室有两层的变电所设置位置?

<P>比如深1米的柜子,你最大可以做到800宽的,深度一般600,800,根据你出电缆的数量确定</P>
<P>一般出线回路较多例如在配电室,一般要做电缆沟</P>
<P>你去看看技术措施上的,有介绍的</P>
     
发表于 2008-7-15 20:04:04 | 显示全部楼层

回复:[求助]关于地下室有两层的变电所设置位置?

<BR><BR> 20087152045317.jpg

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 嘿嘿嘿嘿 在 2008-7-15 20:04:54 编辑过」</div>
     
发表于 2008-7-16 22:31:05 | 显示全部楼层

回复:[求助]关于地下室有两层的变电所设置位置?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>ecjtuzxj</B></FONT> 在(<I>2008-7-15 11:07:17</I>)的发言<BR>借这个贴子请教一下,沟深和沟宽如何确定??什么情况下需要做电缆沟?呵呵,问题提的是不是有点弱智,高手不要不屑一顾啊!!</DIV>
<P><BR><BR>1、沟宽:一定要比柜子窄,对吧。</P>
<P>低压柜子800,沟宽600以内;</P>
<P>高压柜子1000,走的电缆不多,沟宽500就可以了。</P>
<P>2、沟深:一般按照电缆拐弯半径大小,我按照900。</P>
<P>以上是柜底下的数据,要是柜子傍边的沟,深估计还是这么深,宽就是设计喜欢多少做多少了。</P>
<P>这么说大家有别的看法没有?</P>
发表于 2008-7-23 10:00:27 | 显示全部楼层

回复:[求助]关于地下室有两层的变电所设置位置?

<P>多谢4嘿大师和冰哥指点,我800的GGD柜做了700的宽,里面内侧嵌放了10#槽钢,柜子安装在槽钢之上安装尺寸标了756,不知道会有啥问题吗?还有一个问题就是,柜底做了电缆沟不就行了吗?为什么旁边还要做一道沟呢?这道沟做啥用的?请教了~~</P>
     
发表于 2008-7-23 22:42:27 | 显示全部楼层

回复:[求助]关于地下室有两层的变电所设置位置?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>ecjtuzxj</B></FONT> 在(<I>2008-7-23 10:00:27</I>)的发言<BR>
<P>多谢4嘿大师和冰哥指点,我800的GGD柜做了700的宽,里面内侧嵌放了10#槽钢,柜子安装在槽钢之上安装尺寸标了756,不知道会有啥问题吗?还有一个问题就是,柜底做了电缆沟不就行了吗?为什么旁边还要做一道沟呢?这道沟做啥用的?请教了~~</P></DIV><BR><BR>800的柜子最大能做600宽吧。柜下沟用于出线,柜后的用于走线
发表于 2008-7-24 08:12:25 | 显示全部楼层

回复:[求助]关于地下室有两层的变电所设置位置?

<P>4嘿师傅的图:600深的沟放3层支架。</P>
<P>一个字:牛</P>
发表于 2008-7-24 09:23:38 | 显示全部楼层

回复:[求助]关于地下室有两层的变电所设置位置?

架空吧,采用上进上出 ,虽然麻烦点
发表于 2008-8-1 17:09:43 | 显示全部楼层

回复:[求助]关于地下室有两层的变电所设置位置?

<P>主要看层高与梁高 建筑净空是否够</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则