账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 20774|回复: 41

[分享][下载]某小高层住宅施工图全套

  [复制链接]
发表于 2008-7-15 12:00:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P><FONT size=4><FONT color=#0000ff><FONT face=黑体>07年做的,时间都比较急有可能有谬误之处,请大家睁大眼睛参考,不要盲目效仿。</FONT></FONT></FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=4>请用天正电气6.5,2000及以上版本打开,请先安装附件内的字体,</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=4>否则打开图后很难看。水平所限,仅供初学者参考。请高手们斧正。</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=4>12层单元式住宅,带人防。为免广告效应,开关等型号用???代替了。</FONT></P>
<P><BR>[LOGIN] 200871512554098.rar (501 Bytes, 下载次数: 125) <BR> 200871512563498.rar (501 Bytes, 下载次数: 127) <BR> 200871512564298.rar (501 Bytes, 下载次数: 73) <BR>[/LOGIN]</P>
<P><BR> </P>
发表于 2008-7-15 12:25:57 | 显示全部楼层

回复:[分享][下载]某小高层住宅施工图全套

<P>冯工总有好东西给大家,先谢谢了,好好看看学习学习.</P>
发表于 2008-7-15 12:35:29 | 显示全部楼层

回复:[分享][下载]某小高层住宅施工图全套

<P>先谢谢了,看看去</P>
发表于 2008-7-15 14:54:57 | 显示全部楼层

回复:[分享][下载]某小高层住宅施工图全套

<P>老冯作品不错.</P>
<P>不过规范有2本作废的:</P>
<P> 《综合布线工程设计规范》 GB 50311-2007 </P>
<P>《智能建筑设计标准》 GB/T50314-2006</P>
发表于 2008-7-15 16:38:23 | 显示全部楼层

回复:[分享][下载]某小高层住宅施工图全套

老冯用啥牌子开关???
     
发表于 2008-7-15 19:36:51 | 显示全部楼层

回复:[分享][下载]某小高层住宅施工图全套

先下下来,有时间好好学学!感谢原创!!!!!!!
 楼主| 发表于 2008-7-16 09:12:20 | 显示全部楼层

回复:[分享][下载]某小高层住宅施工图全套

<DIV class=quote>以下是引用 <B>xudi1234</B></FONT> 在(<I>2008-7-15 14:54:57</I>)的发言<BR>
<P>老冯作品不错.</P>
<P>不过规范有2本作废的:</P>
<P>《综合布线工程设计规范》 GB 50311-2007 </P>
<P>《智能建筑设计标准》 GB/T50314-2006</P></DIV>    <FONT face=黑体 color=#0000ff size=4>谢谢!</FONT><FONT face=黑体 color=#0000ff size=4>去年上不了网,单位又不给买,信息还是比较滞后的,今年能上了就好多了</FONT><BR>
     
发表于 2008-7-16 09:42:09 | 显示全部楼层

回复:[分享][下载]某小高层住宅施工图全套

<P>冯工的图确实做的细致,我真的非常佩服做图细致的人!我也是大概看了一下。</P>
<P>不过里面有几个小问题,我发表一下看法!对与错 大家都来看看  希望共同提高!</P>
<P>1.据我了解西安的雷暴日为16.7,所以防雷计算下来为3类防雷,而我看冯工的设计说明是2类防雷!</P>
<P>2.基础接地没有找到MEB。</P>
<P>3.无电井大样图。</P>
<P>4.在你的配电柜处写到:“漏电保护断路器只报警不跳闸,报警信号送至小区消防控制中心”</P>
<P>但是在图上没有看到你预留管线引至室外消防控制中心的管线。漏电保护断路器只报警不跳闸,有这样的断路器吗?</P>
<P>还有就是你图上计量处的 SV是什么意思?</P>
<P>我看完图大概就看到这些问题,我是新手很多东西还不太懂,希望冯工别介意,以后还要向您多学习!</P>
发表于 2008-7-17 03:22:00 | 显示全部楼层

回复:[分享][下载]某小高层住宅施工图全套

<P>很不错的图!我替冯工说说.</P>
<P>1,提高等级可以呀?规范是最低要求,提高要求不好吗?</P>
<P>2,其实接地网就可代替MEB,再设置就多此一举了。我们这审图不愿意。也画了,但施工时就去了。</P>
<P>3,表示清楚了要啥大洋?</P>
<P>4,我也不知道,还是冯工看看。</P>
     
发表于 2008-7-17 09:10:43 | 显示全部楼层

回复:[分享][下载]某小高层住宅施工图全套

<P>你回答的真没技术水平   还是冯工来回答吧  </P>
发表于 2008-7-20 10:41:56 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2008-7-20 11:46:54 | 显示全部楼层

回复:[分享][下载]某小高层住宅施工图全套

<DIV class=quote>以下是引用 <B>woshichuizi</B></FONT> 在(<I>2008-7-17 9:10:43</I>)的发言<BR>
<P>你回答的真没技术水平   还是冯工来回答吧  </P></DIV><FONT face=黑体 color=#0000ff size=4>  少年轻狂!咋能和<STRONG>dqlenovo</STRONG>老大哥那么讲话呢?!</FONT><BR><BR>
发表于 2008-7-20 18:00:09 | 显示全部楼层

回复:[分享][下载]某小高层住宅施工图全套

技术不分辈份,只分高低,谁高向谁学。呵呵,我也不老哦。[em4]
     
发表于 2008-7-20 23:58:10 | 显示全部楼层

回复:[分享][下载]某小高层住宅施工图全套

<P>冯工你倒是把大家对你图提的问题 发表下看法呀  等待中........</P>
发表于 2008-7-21 18:31:28 | 显示全部楼层

回复:[分享][下载]某小高层住宅施工图全套

<P>冯工! 我怎么下载了无法解压啊?</P>
<P>我特想看你的这份图纸!</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则