账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7473|回复: 4

关于一类高层住宅变压器联络出线方案合理性!

[复制链接]
     
发表于 2008-7-30 18:07:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>住宅小区总建筑面积10W平方,全一类高层、一共8个单元全32层(不做发电机,两路10KV高压引入)。两台800变压器联络,两台1000变压器联络。</P>
<P>上面方案为我师傅定的方案。</P>
<P>以前都是发电机做备用。这次既然可以引来两路独立的10KV电源。</P>
<P>我现在不知道变压器低压出线到各用电负荷怎样才算合理点。</P>
<P>1#800KVA   2#800KVA    3#1000KVA   4#1000KVA</P>
<P>电梯有16部,应急照明、消防风机 消防水泵9 喷淋水泵。生活水泵3  等等这些都是要有备用出线的</P>
<P>备用回路是平均分配到每个变压器,还是集中放到两个变压器上,还是集中放到一个变压器上。</P>
     
发表于 2008-8-1 22:28:15 | 显示全部楼层

回复:关于一类高层住宅变压器联络出线方案合理性!

4台变压器两两互为备用,双电源回路平均分配与2台变压器
发表于 2008-8-4 22:49:45 | 显示全部楼层

回复:关于一类高层住宅变压器联络出线方案合理性!

<P>住宅既然能上800kvA和1000KVA的变压器?</P>
<P>供电局同意么?</P>
     
发表于 2008-8-4 22:55:12 | 显示全部楼层

回复:关于一类高层住宅变压器联络出线方案合理性!

<DIV class=quote>以下是引用 <B>xudi1234</B></FONT> 在(<I>2008-8-4 22:49:45</I>)的发言<BR>
<P>住宅既然能上800kvA和1000KVA的变压器?</P>
<P>供电局同意么?</P></DIV><BR><BR>那就给供电局审批好了,你就算做得很好了,同样要审批的。
     
发表于 2008-8-6 11:55:59 | 显示全部楼层

回复:关于一类高层住宅变压器联络出线方案合理性!

这个问题说来话长呀,和甲方的投资有很大关系,比如两路高压是一用一备,还是二用互为备用,这对高压柜有很大区别。不过个人建议用两用互为备用,这样高压分段母线设置,提高供电可靠性。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则