账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10115|回复: 10

SPD动作还是不动作

[复制链接]
发表于 2008-8-13 21:35:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2008-8-13 22:31:11 | 显示全部楼层

回复:SPD动作还是不动作

用于操作过电压保护倒是有的,工频过电压应该没有吧,动作不动作要看SPD的门坎电压是多少了
发表于 2008-8-14 14:38:16 | 显示全部楼层

回复:SPD动作还是不动作

<P>我觉得280V过压的话SPD不会动作.SPD动作电压应低于电器设备的额定冲击耐受电压,而低压电器的冲击耐受电压一般都高于1500V,所以SPD动作电压至少是1000V了.</P>
<P>要在280V动作的话,微型的漏电断路器有的有这种过压保护功能,不过据我所知,有这种功能的漏电断路器很少有厂家做CCC认证,所以有的产品抗干扰能力不怎么好.</P>
     
发表于 2008-8-15 10:20:19 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-8-15 20:19:29 | 显示全部楼层

回复:SPD动作还是不动作

<P>个人理解</P>
<P>工频电压对110kV以下的电气设备一般不构成威胁。</P>
<P>所以SPD主要是针对操作过电压和雷击/感应过电压,工频一般不考虑</P>
<P>SPD的额定工作电压为不小于1.15或1.55倍(有条件的)相电压,如果280V下SPD可长期工作,那么是不动作的。</P>
<P>SPD是否动作取决于瞬态涌流电压、电流,动作后肯定会有最大放电电压或残压,只要</P>
<P>设备的绝缘水平高于该值+SPD引线感应的电压,那么SPD就是满足要求的</P>
     
发表于 2008-8-16 12:09:23 | 显示全部楼层

回复:SPD动作还是不动作

<DIV class=quote>以下是引用 <B>治学以诚</B></FONT> 在(<I>2008-8-13 21:35:33</I>)的发言<BR>
<P>开关型与限压型分开说最好。有劳各位了。</P>
<P>SPD能不能用于工频过电压保护? </P>
<P>TN系统中,280V工频电压长期加在SPD上,动作不动作?动作以后,过电压还存在不存在?SPD端电压应当是多少?<BR></P></DIV>
<P>1、“SPD能不能用于工频过电压保护? ”</P>
<P>-SPD仅用于电涌电压和投切暂态过电压保护,书上很清楚了。怎么能用于工频持续过电压保护呢?</P>
<P>2、“TN系统中,280V工频电压长期加在SPD上”</P>
<P>-SPD的Uc怎么选的呢?不知道Uc值,谈何280V?如果Uc选275V,在280V工频持续电压下,SPD很快就拜拜了,损坏后短路;然后,从电源系统脱开。都坏了,还动作什么?</P>
<P>3、“动作以后,过电压还存在不存在?SPD端电压应当是多少?”</P>
<P>-如果说SPD正常动作保护了(不是楼主的所谓“工频过电压保护”),MOV成等效低阻,电压不会再继续上升,最后,残压就被“箝位”了。</P>
     
发表于 2008-8-16 19:05:56 | 显示全部楼层

回复:SPD动作还是不动作

没有研究,顶出去给大家聊。。。。。
 楼主| 发表于 2008-8-17 10:20:39 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2008-8-17 10:35:38 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2008-8-17 12:07:45 | 显示全部楼层

回复:SPD动作还是不动作

<P>哦,情况和老诚说的可能有出入哦。</P>
<P>出入在哪呢?</P>
<P>我还没有深入研究,先不说。。</P>
发表于 2008-8-17 17:17:01 | 显示全部楼层

回复:SPD动作还是不动作

<P>弱电线路距离引下线是有距离要求的,同时设计时要避免接地端子箱在引下线处,所以引下线位置</P>
<P>要精心设计。</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则