账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6003|回复: 3

有关剩余电流保护器的设计(求助)

[复制链接]
发表于 2008-8-18 12:46:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>    设计的一套综合楼,接地型式采用的是TN-S。</P>
<P>    弱弱的问题是:1、室内插座配电采用的是微断。是2P+vigi还是1P+vigi?(两种我都见过实物)</P>
<P>                             2、三相插座是3P+vigi还是4P+vigi?(两种我都见过实物)</P>
发表于 2008-8-18 13:42:18 | 显示全部楼层

回复:有关剩余电流保护器的设计(求助)

<P>根据民规7.7.10,使用RCD要断开所有带电导体,所以单相配电为2P,三相配电为4P</P>
 楼主| 发表于 2008-8-18 15:29:15 | 显示全部楼层

回复:有关剩余电流保护器的设计(求助)

<P>    不好意思,理解了。其实别人用的1P+vigi其实是1P+N+vigi;而3P+vigi其实是3P+N+vigi。</P>
<P>    无论1P+N+vigi还是用2P+vigi,都要断开N线的。我想知道的是,它们的模数也一致吗,都是36mm?</P>
<P>    一般你们用哪种?</P>
     
发表于 2008-8-18 17:59:42 | 显示全部楼层

回复:有关剩余电流保护器的设计(求助)

<DIV class=quote>以下是引用 <B>心哥</B></FONT> 在(<I>2008-8-18 15:29:15</I>)的发言<BR>
<P>    不好意思,理解了。其实别人用的1P+vigi其实是1P+N+vigi;而3P+vigi其实是3P+N+vigi。</P>
<P>    无论1P+N+vigi还是用2P+vigi,都要断开N线的。我想知道的是,它们的模数也一致吗,都是36mm?</P>
<P>    一般你们用哪种?</P></DIV><BR>不同厂家的产品是不一样的.<BR>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则