账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6959|回复: 7

防雷引下线是否存在安全问题

[复制链接]
发表于 2008-9-8 15:58:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>有人认为防雷引下线在泄流过程中存在大电流,因此会有安全问题,引下线布置应避开公共出入口(该引下线是利用混凝土柱内主钢筋设置).我认为这种提法不科学,首先,引下线在混凝土保护内,如果击穿混凝土对人身造成危害可能性不大,第二,建筑物设置了等电位连接(有人工水平接地体),第三,如果建筑引下线不安全,就不只是避开出入口了.</P>
<P>不知大家是何看法?</P>
发表于 2008-9-8 16:03:16 | 显示全部楼层

回复:防雷引下线是否存在安全问题

按规范操作
发表于 2008-9-8 19:35:31 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-9-8 22:09:43 | 显示全部楼层

回复:防雷引下线是否存在安全问题

<P>按规范操作</P>
 楼主| 发表于 2008-9-9 14:20:44 | 显示全部楼层

回复:防雷引下线是否存在安全问题

未在规范中看到有引下线要避开公共出入口的条文,请指出具体条文
 楼主| 发表于 2008-9-9 14:23:20 | 显示全部楼层

回复:防雷引下线是否存在安全问题

<div class="msgheader">QUOTE:</div><div class="msgborder">以下是引用 <b>治学以诚</b> 在(<i>2008-9-8 19:35:31</i>)的发言<br><p>如果你的电脑做了等电位以后,在你的电脑上给你插一根避雷针,你害怕不?</p></div><br>是一回事吗?引下线就是引下线,不是电脑。<br>
发表于 2008-9-9 14:29:34 | 显示全部楼层

回复:防雷引下线是否存在安全问题

GB50057-94(2000年版)第4.2.2条引下线应沿建筑物外墙明敷,并经最短路径接地;建筑艺术要求较高者可暗敷,但其圆钢直径不应小于10mm,扁钢截面不应小于80mm2.
发表于 2008-9-9 14:31:27 | 显示全部楼层

回复:防雷引下线是否存在安全问题

第4.2.4条是用钢筋作为引下线做法,理论上只要接地电阻足够小,不会发生危险
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则