账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 16079|回复: 16

[求助]关于消防设备的问题.

[复制链接]
发表于 2008-9-22 18:03:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<FONT face=宋体 size=4>想请教各位防火卷帘门属不属于消防设备呢?现在刚开始学画图,看到规范上说消防用电设备回路不宜设置漏电开关,请教大家防火卷帘门需不需要带漏电呢?</FONT>
发表于 2008-9-22 20:16:12 | 显示全部楼层

回复:[求助]关于消防设备的问题.

当然是属于消防设备了,主要作用是为了防火分区隔断的需要才要加<FONT face=宋体 size=4>防火卷帘门,其配电回路的开关为普通断路器,不需带漏电保护,带漏电保护的断路器主要用于插座回路,其它配电设备和照明回路都不需要带漏电保护</FONT>
 楼主| 发表于 2008-9-22 20:38:59 | 显示全部楼层

回复:[求助]关于消防设备的问题.

<P><FONT face=宋体 size=4>太感谢lingyan了[em1],但是还想问问,是否可以在防火卷帘门回路中加带漏电保护的断路器呢?加了是错误的还是没有关系的呢?</FONT></P>
发表于 2008-9-22 21:31:31 | 显示全部楼层

回复:[求助]关于消防设备的问题.

<DIV class=quote>以下是引用 <B>fatcat</B></FONT> 在(<I>2008-9-22 20:38:59</I>)的发言<BR>
<P><FONT face=宋体 size=4>太感谢lingyan了[em1],但是还想问问,是否可以在防火卷帘门回路中加带漏电保护的断路器呢?加了是错误的还是没有关系的呢?</FONT></P></DIV><BR><BR>肯定错误
 楼主| 发表于 2008-9-22 21:42:43 | 显示全部楼层

回复:[求助]关于消防设备的问题.

[em15]谢谢xuhui6512,但为什么是完全错误的呢?有没有什么可以说服别人的理由呢?
发表于 2008-9-22 21:54:02 | 显示全部楼层

回复:[求助]关于消防设备的问题.

<P>不能因为漏一点电就跳闸-----停止卷帘门的下放</P>
<P>这样就不能在火灾时有效割断着火区域,从而引发更大的火灾</P>
 楼主| 发表于 2008-9-22 22:05:17 | 显示全部楼层

回复:[求助]关于消防设备的问题.

<P>[em26]哦,太太太感谢拉</P>
     
发表于 2008-9-22 22:20:46 | 显示全部楼层

回复:[求助]关于消防设备的问题.

<DIV class=quote>以下是引用 <B>xuhui6512</B></FONT> 在(<I>2008-9-22 21:54:02</I>)的发言<BR>
<P>不能因为漏一点电就跳闸-----停止卷帘门的下放</P>
<P>这样就不能在火灾时有效割断着火区域,从而引发更大的火灾</P></DIV>
<P><BR><BR>此时的漏电应作用于信号而不是跳闸。</P>
 楼主| 发表于 2008-9-22 22:24:32 | 显示全部楼层

回复:[求助]关于消防设备的问题.

谢谢冷班,那作用于信号又是什么意思类?[em10]
发表于 2008-9-25 10:14:35 | 显示全部楼层

回复:[求助]关于消防设备的问题.

[em20]楼上的不是一般的NB,[em6]
发表于 2008-9-25 11:59:39 | 显示全部楼层

回复:[求助]关于消防设备的问题.

<P>消防用电不应用带漏电保护的开关</P>
发表于 2008-9-25 21:33:41 | 显示全部楼层

回复:[求助]关于消防设备的问题.

<P>       在实际的火灾自动报警系统及联动控制的设计中,消防总电源是专用的配电柜,该配电柜承担所有消防用电。从节约投资的角度考虑,在这个柜里加一个漏电保护检测器最好,漏电时应作用于信号而不是跳闸。不必在其它设备上在考虑漏电保护检测了。</P>
<P>        漏电保护系统主要应用于燃烧物多,人员多,容易发生电气火灾的 公共建筑中。从消防的角度看,有预防电气火灾的作用。而火灾报警系统及联动控制具有发现早期火灾,报警,人员及时疏散和联动灭火的功能。</P>
<P>        2个系统相辅相成。现在的消防检审部门对火灾自动报警系统及联动控制的设计,施工管理较紧,对 漏电保护系统的要求好像还刚开始。因此各位应谨慎对待了。</P>
发表于 2008-9-25 21:37:13 | 显示全部楼层

回复:[求助]关于消防设备的问题.

在实际的火灾自动报警系统及联动控制的设计中,消防总电源是专用的配电柜,该配电柜承担所有消防用电。从节约投资的角度考虑,在这个柜里加一个漏电保护检测器最好,漏电时应作用于信号而不是跳闸。不必在其它消防设备上再考虑漏电保护检测了。
发表于 2008-9-26 14:09:52 | 显示全部楼层

回复:[求助]关于消防设备的问题.

[em12][em11][em3][em4][em5][em10][em18][em16]
 楼主| 发表于 2008-9-26 21:11:00 | 显示全部楼层

回复:[求助]关于消防设备的问题.

<P><FONT face=宋体 color=#f70968 size=4>终于懂了太感谢大家了</FONT>[em4]</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则