账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 24019|回复: 22

末端配电箱供电半径?

[复制链接]
发表于 2008-10-9 10:20:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>请教大家末端配电箱供电半径是多少啊?最新民规上有没有啊?</P>
发表于 2008-10-9 10:46:17 | 显示全部楼层

回复:末端配电箱供电半径?

低压供电半径是250m,繁华地段150m,末端配电箱的确没有,核算电压降吧
     
发表于 2008-10-9 16:31:23 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-10-10 11:15:11 | 显示全部楼层

回复:末端配电箱供电半径?

哦,30~50m
     
发表于 2008-10-10 14:50:32 | 显示全部楼层

回复:末端配电箱供电半径?

<P>何必局限于规定?</P>
<P>自己计算一下就可以.</P>
     
发表于 2008-10-10 22:29:46 | 显示全部楼层

回复:末端配电箱供电半径?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>东海龙王</B></FONT> 在(<I>2008-10-10 14:50:32</I>)的发言<BR>
<P>何必局限于规定?</P>
<P>自己计算一下就可以.</P></DIV><BR><BR>不宜做具体规定
     
发表于 2008-10-11 18:58:14 | 显示全部楼层

回复:末端配电箱供电半径?

<P>一个末端配电箱距离其配电变压器为100米,还有一个末端配电箱距离该变压器为10米。请问,此时两个配电箱的供电半径能一样么?</P>
<P>供电半径,主要考虑两个因素:</P>
<P>1、电压降是否满足要求;</P>
<P>2、短路灵敏性是否满足要求(此条容易被遗忘):也就是说,要保证线路末端短路时,其前端的保护电器应能可靠跳闸。</P>
 楼主| 发表于 2008-10-12 12:06:21 | 显示全部楼层

回复:末端配电箱供电半径?

谢谢大鼻山师傅的精彩回答,学习了。
     
发表于 2008-10-13 17:12:33 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-10-13 21:18:55 | 显示全部楼层

回复:末端配电箱供电半径?

末端切换箱应紧靠用电器,如果中间相隔几十米,尽管压降也满足要求,是否违背使用末端切换使用的初衷?
     
发表于 2008-10-14 08:47:17 | 显示全部楼层

回复:末端配电箱供电半径?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>19860529</B></FONT> 在(<I>2008-10-13 17:12:33</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>大鼻山</B></FONT> 在(<I>2008-10-11 18:58:14</I>)的发言<BR>
<P>大鼻山前辈:</P>
<P>可以 指点下如何计算电压降和检验短路灵敏性?</P>
<P>谢谢<BR><BR></P></DIV>
<P><BR>1、电压降容易计算一些,常规设计手册上都有。也可直接查表。基础数据是计算电流和线路阻抗;</P>
<P>2、灵敏性计算复杂些。主要是要计算短路电流的。但很多手册上也有方法。这里限于篇幅和时间,无法展开<BR></P>
发表于 2008-10-14 09:52:58 | 显示全部楼层

回复:末端配电箱供电半径?

灵敏度计算即算出接地故障电流,如果采用塑壳断路器保护,那断路器的瞬时速断要小于这个接地故障电流,如大于此接地故障短路电流,则要加短延时保护或调整长延时整定值。接地故障电流按220V除以线路阻抗计算,一般线路长度大于100m才要考虑这个。
     
发表于 2008-10-14 11:45:40 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2008-10-14 13:26:47 | 显示全部楼层

回复:末端配电箱供电半径?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>关东武夫</B></FONT> 在(<I>2008-10-14 9:52:58</I>)的发言<BR>灵敏度计算即算出接地故障电流,如果采用塑壳断路器保护,那断路器的瞬时速断要小于这个接地故障电流,如大于此接地故障短路电流,则要加短延时保护或调整长延时整定值。接地故障电流按220V除以线路阻抗计算,一般线路长度大于100m才要考虑这个。</DIV><BR>基本阐述无误<BR>
发表于 2008-10-16 09:24:44 | 显示全部楼层

回复:末端配电箱供电半径?

<P>大鼻山前辈</P>
<P>期待您的解答呀</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则